干线电缆的选用

发表于2009-11-27     1430人浏览     7人跟帖     总热度:10  

扫码加入筑龙学社  ·  电气工程微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

奖励      

  • 奖励于 2009-11-29 03:04:28

 发表于2009-11-27   |  只看该作者      

2

不明白。

奖励      

  • 奖励于 2009-11-29 03:04:24

 发表于2009-11-27   |  只看该作者      

3

对不起,改了一下,看能否看懂。有点急,29日要图纸会审,请大家提点意见。主要意思是400 的电缆我觉得偏大,施工难度大,想把上一段的电缆改小一点。。

奖励      

  • 奖励于 2009-11-29 03:04:39

 发表于2009-11-28   |  只看该作者      

4

个人认为还是依照设计做~~~因为设计都是考虑的比较全面的~~!!

奖励      

  • 奖励于 2009-11-29 03:04:43

 发表于2009-11-28   |  只看该作者      

5

按照楼主的意思设计上1-17层是使用一根4*400的电缆,18-31层也是使用一根4*400的电缆,楼主想把18-31层的电缆改成4*300的电缆吧!按照楼主的说明是完全可以的!但是有个问题问下,住宅或商业办公楼里面允许用4芯电缆吗?PE线怎么处理?应该是5芯电缆吧??

奖励      

  • 奖励于 2009-11-29 03:04:56

 发表于2009-11-28   |  只看该作者      

6

除了FD-YJV-1-4×(1×400)外,还有FD-YJV-1-4×(1×35),这根35的应该是PE线。还想问的是4×(1×400)是4根单芯还是1根4芯电缆。

奖励      

  • 奖励于 2009-11-29 03:14:56

 发表于2009-11-29   |  只看该作者      

7

4×(1×400)是4根单芯而不是是1根4芯电缆。楼主是施工单位还是建设单位,如果是施工单位我建议按照设计做好了,现在市场上的电缆线径都是下偏差,与理论值都是有一定的差距的,要改可以让设计人员同意。设计选用大一点的电缆估计也是考虑这一点吧。

奖励      

  • 奖励于 2009-11-29 21:03:35

 发表于2009-12-01   |  只看该作者      

8

以下是引用jiangyu602在2009-11-27 17:12:00的发言: 有一31层高楼,照明用电分2段,1到17层为一段,电流为...
这个问题里还有一个疑问,就是PE线。除了FD-YJV-1-4×(1×400)外,还有FD-YJV-1-4×(1×35)和电井里安装的4×40的扁铁。这35的线和扁铁谁是PE线?