对不起,改了一下,看能否看懂。有点急,29日要图纸会审,请大家提点意见。主要意思是400 的电缆我觉得偏大,施工难度大,想把上一段的电缆改小一点。。 |
个人认为还是依照设计做~~~因为设计都是考虑的比较全面的~~!! |
按照楼主的意思设计上1-17层是使用一根4*400的电缆,18-31层也是使用一根4*400的电缆,楼主想把18-31层的电缆改成4*300的电缆吧!按照楼主的说明是完全可以的!但是有个问题问下,住宅或商业办公楼里面允许用4芯电缆吗?PE线怎么处理?应该是5芯电缆吧?? |
除了FD-YJV-1-4×(1×400)外,还有FD-YJV-1-4×(1×35),这根35的应该是PE线。还想问的是4×(1×400)是4根单芯还是1根4芯电缆。 |
4×(1×400)是4根单芯而不是是1根4芯电缆。楼主是施工单位还是建设单位,如果是施工单位我建议按照设计做好了,现在市场上的电缆线径都是下偏差,与理论值都是有一定的差距的,要改可以让设计人员同意。设计选用大一点的电缆估计也是考虑这一点吧。 |