电缆穿G管预埋

发表于2008-07-19     4541人浏览     10人跟帖     总热度:10  

标签: 电缆 G管 预埋
扫码加入筑龙学社  ·  电气工程微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

奖励      

  • 奖励于 2008-07-20 05:20:06

 发表于2008-07-20   |  只看该作者      

2

1、进户预埋管必须使用厚壁铜管或符合要求的PVC管(一般壁厚 PVC Φ l 14为4.5mm以上,Φ56为3mm米)。
2、加强与土建和其他相关专业的协调和配合,明确室外地坪标高,确保预埋管埋深不少于0.7米。
3、加强对承包队伍领导和材料采购员有关法规的教育,监理人员要严格执行材料进场需检验这一规定,堵住漏洞。
4、预埋钢管上墙的弯头必须用弯管机弯曲,不允许焊接和烧焊弯曲。钢管在弯制后,不应有裂缝和显著的凹痕现象,其弯扁程序不宜大于管子外径的10%,弯曲半径不应小于所穿入电缆的最小允许弯曲半径。
5、做好防水处理,请防水专业人员现场指导或由防水专业队做防水处理。

奖励      

  • 奖励于 2008-07-20 23:09:22

 发表于2008-07-20   |  只看该作者      

3

2楼讲得不错,不知所说得依据在那。

奖励      

  • 奖励于 2008-07-21 00:51:13

 发表于2008-07-20   |  只看该作者      

4

以下是引用legendwei在2008-7-20 16:33:00的发言:2楼讲得不错,不知所说得依据在那。...
电气工程质量通病与防治
二、室外进户管预理
https://bbs3.zhulong.com/forum/detail6032403_1.html

奖励      

  • 奖励于 2008-07-21 00:49:46

 发表于2008-07-24   |  只看该作者      

5

应该拿国家标准施工质量验收规范和图集说话才有分量,ZJKHB说的什么“通病防治”只能是个人或一部分人的经验总结,没有权威性。

奖励      

  • 奖励于 2008-07-24 19:49:25

 发表于2008-07-24   |  只看该作者      

6

这个问题也可以参考《建筑电气工程施工质量验收规范GB50303-2002》
14.2.1 室外埋地敷设的电缆导管,埋深不应小于 0.7m。壁厚小于等于 2mm 的钢电线导管不应埋设于室外土壤内。...

奖励      

  • 奖励于 2008-07-24 19:48:44

 发表于2008-07-25   |  只看该作者      

7

只是防腐的话,非镀锌的若是埋在土内则需内外防腐,刷漆两遍,埋在混凝土则只需内壁防腐做法同上。镀锌则只需接口处和破坏镀锌层处防腐。

奖励      

  • 奖励于 2008-07-25 19:50:42

 发表于2008-11-03   |  只看该作者      

8

电缆管用的是镀锌钢管,镀锌钢管在穿墙时还用不用加钢套管呢?

奖励      

  • 奖励于 2008-11-04 03:09:31

 发表于2008-11-03   |  只看该作者      

9

以下是引用凯为天下在2008-11-3 17:20:00的发言:电缆管用的是镀锌钢管,镀锌钢管在穿墙时还用不用加钢套管呢?...
穿地下室外墙,应加防水套管。
可以在电缆保护管上焊止水钢板,但必须考虑到防腐,可采用焊接钢管二次镀锌。
否则镀锌管焊接会破坏镀锌层,其内壁不好处理。

奖励      

  • 奖励于 2008-11-05 03:52:19

 发表于2008-11-03   |  只看该作者      

10

以下是引用zjkhb在2008-7-20 15:09:00的发言:1、进户预埋管必须使用厚壁铜管或符合要求的PVC管(一般壁厚 PVC Φ ...
2楼的朋友说的“厚壁铜管”是不是笔误,是“厚壁钢管”吧?

奖励      

  • 奖励于 2008-11-05 03:52:24