1、进户预埋管必须使用厚壁铜管或符合要求的PVC管(一般壁厚 PVC Φ l 14为4.5mm以上,Φ56为3mm米)。 2、加强与土建和其他相关专业的协调和配合,明确室外地坪标高,确保预埋管埋深不少于0.7米。 3、加强对承包队伍领导和材料采购员有关法规的教育,监理人员要严格执行材料进场需检验这一规定,堵住漏洞。 4、预埋钢管上墙的弯头必须用弯管机弯曲,不允许焊接和烧焊弯曲。钢管在弯制后,不应有裂缝和显著的凹痕现象,其弯扁程序不宜大于管子外径的10%,弯曲半径不应小于所穿入电缆的最小允许弯曲半径。 5、做好防水处理,请防水专业人员现场指导或由防水专业队做防水处理。 |
以下是引用legendwei在2008-7-20 16:33:00的发言:2楼讲得不错,不知所说得依据在那。... 二、室外进户管预理 https://bbs3.zhulong.com/forum/detail6032403_1.html |
这个问题也可以参考《建筑电气工程施工质量验收规范GB50303-2002》:14.2.1 室外埋地敷设的电缆导管,埋深不应小于 0.7m。壁厚小于等于 2mm 的钢电线导管不应埋设于室外土壤内。... |
只是防腐的话,非镀锌的若是埋在土内则需内外防腐,刷漆两遍,埋在混凝土则只需内壁防腐做法同上。镀锌则只需接口处和破坏镀锌层处防腐。 |
电缆管用的是镀锌钢管,镀锌钢管在穿墙时还用不用加钢套管呢? |
以下是引用凯为天下在2008-11-3 17:20:00的发言:电缆管用的是镀锌钢管,镀锌钢管在穿墙时还用不用加钢套管呢?... 可以在电缆保护管上焊止水钢板,但必须考虑到防腐,可采用焊接钢管二次镀锌。 否则镀锌管焊接会破坏镀锌层,其内壁不好处理。 |