关于砖混结构砖砌体内PVC管路敷设的问题!!

发表于2008-06-25     3186人浏览     6人跟帖     总热度:10  

扫码加入筑龙学社  ·  电气工程微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

奖励      

  • 奖励于 2008-06-26 15:40:41

 发表于2008-06-26   |  只看该作者      

2

尽量避免管路在梁内敷设,也就是说可以在梁内敷设,我们这边的预埋管经常在梁内敷设。

奖励      

  • 奖励于 2008-06-26 15:41:09

 发表于2008-06-26   |  只看该作者      

3

我做预埋基本都是圈梁内敷设,然后到灯或者插座底盒部位垂直下管,墙体水平埋管我做的几个工程都没明确要求,嘿嘿但是砌墙工人麻烦啊,无论 16管 或者20管,每上一块砖都得敲掉半块砖,多麻烦啊。为别人考虑考虑呵呵,体谅他人,他人也会体谅你的

奖励      

  • 奖励于 2008-06-26 21:31:34

 发表于2008-06-27   |  只看该作者      

4

一般电线管如暗敷设在墙里时,水平段不能大于1米,或尽量不要水平敷设主要是防止因在同一高度破环墙体构造而导致墙体倒塌,同一高度的插座如为同一回路,尽量采用预埋与结构板内,如不能预埋则考虑走天花(有吊顶的),或走底板找平层内(很少这样,目前给水管很多这样施工)

奖励      

  • 奖励于 2008-06-27 22:30:31

 发表于2008-11-17   |  只看该作者      

5

我想说的是你可以对监理同志说。请给出一个不让我这样留的证据和理由。不然我就这样留。要是我错了我按你提供的方案改。要是你错了你就不该来当监理去杀猪还可以。

奖励      

  • 奖励于 2008-11-18 07:06:52

 发表于2009-04-12   |  只看该作者      

6

我是湖南一个小城市的,我们这里的线管,只要不是12CM的单墙就可以砌墙的时候放进去的,不管是水平放,还是垂直放.没有人说什么不准放的呢.

奖励      

  • 奖励于 2009-04-13 03:35:24

 发表于2009-04-15   |  只看该作者      

7

一般情况下砖混结构中不允许横向剔槽敷设管线,而框架结构中山东一般要求在砌体完成后再剔槽敷设。大部分山东各市验收要求剔槽敷设的或预留敷设的管线不能大于DN50,也就是说大于DN50的管最好走明管,主要是考虑到不能破坏土建结构来说的。因此砖混结构的最好是随土建施工预留,框架结构则砌体完成后剔槽预留,但是前提是不能大于DN50的管线。不知道对你有没有帮助。我也是山东的,qq为22276422,如需交流可以加qq号码。