数字式的偶没用过。 这里偶说说偶用机械摇把式的方法。 E是接在接地极的,P和C是接地针的。把P针和C针顺着地网反方向延伸,一般是一个20M一个40M,插牢固保证接触良好。然后把摇表放平稳,摇动的速度是120r/分,也就是一秒2转。同时注意表针的偏转度,随时调整倍率。 当你得到需要数值的时候,兄弟你可千万要记住插的地方,不然到时候监理要看滴话。。。。。。嘿嘿! 多摇几个地点吧! |
三楼说的对,不过如果你怕电阻达不到的话,你可以在每个被测点加4kg盐水,但不要让监理看到呀, |
数字 的我没有用过 我有的是摇把的 这里偶说说偶用机械摇把式的方法。 E是接在接地极的,P和C是接地针的。把P针和C针顺着地网反方向延伸,一般是一个20M一个40M,插牢固保证接触良好。然后把摇表放平稳,摇动的速度是120r/分,也就是一秒2转。同时注意表针的偏转度,随时调整倍率。 多摇几个地点吧! |
一、测试方法: 1、将仪表放置水平位置,检查检流计的指针是否在中心线上,否则应用零位调整器将其调整于中心线上。 2、将“倍率标度”置于最大倍数,慢慢转动发电机的摇把,同时转动“测量标度盘”使检流计的指针指于中心线上。 3、当检流计的指针接近平衡时,加快发电机摇把的转速,使其达到每分钟120转以上,同时调整“测量标度盘”,使指针指于中心线上。 4、如“测量标度盘”的读数小于1时,应将倍率置于较小的倍数,在重新调整“测量标度盘”以得到正确的读数。 二、数字式仅仅是不需要手摇发电,读数直观一点,其他的接线和选倍率都是相同的 |
广东 衡阳 | 暖通空调
2 关注
1 粉丝
16 发帖
0 荣誉分
∨
简介
二维码(建议尺寸80*80)