[分享]钢管支架施工工艺标准做法,中建系统编制!

发表于2019-04-28     1108人浏览     1人跟帖     总热度:501  


垂直钢管支架   
1
垂直单管道支架

1.1 使用范围 
支架 C、D 适用于 DN200〜DN300 的单条管道,支架 B 适用于 DN100〜DN250 的单条管道,B、C和D主要用于管井, A 适用于 DN15〜DN150 的单条管道。

1.2 大样图

▼垂直管道单支架 A (DN15〜DN150)
钢管支架施工工艺标准做法,中建系统编制!_1

▼垂直管道单支架 B (DN100〜DN250)
钢管支架施工工艺标准做法,中建系统编制!_2
钢管支架施工工艺标准做法,中建系统编制!_3

▼垂直管道单支架 C (DN200〜DN300)
钢管支架施工工艺标准做法,中建系统编制!_4
钢管支架施工工艺标准做法,中建系统编制!_5

▼垂直管道单支架 D (DN200〜DN300)
钢管支架施工工艺标准做法,中建系统编制!_6
钢管支架施工工艺标准做法,中建系统编制!_7
1.3 规格表(单位:mm)

钢管支架施工工艺标准做法,中建系统编制!_8
1.4 工艺核心要义叙述 
(1)同一区域相同类型支架形式须一致,型钢转角处采用煨弯,不得切断;
(2) 公称直径大于 300 的管道应经过受力计算后选用槽钢型号;
(3)支架不允许用角钢做连接板搭接,可利用等离子切割钢板或场外加工钢板;
(4)连接板的做法见“(二)管道支架连接板”。

1.5 采购要求及注意事项 
(1)支架根部一般采用钢板做连接板;
(2)角钢宜选用等边角钢。

2
垂直多管道支架

2.1 适用范围 
适用于两条及以上的并排垂直管道,根据支架所需承受的重量来选择支架形式。

2.2 大样图

▼垂直管道多管道支架 A(DN250〜DN300)
钢管支架施工工艺标准做法,中建系统编制!_9
钢管支架施工工艺标准做法,中建系统编制!_10
▼垂直管道多管道支架 B (DN100〜DN200)
钢管支架施工工艺标准做法,中建系统编制!_11
钢管支架施工工艺标准做法,中建系统编制!_12
2.3 规格表 
(1)a=50mm;
(2)在管道无外包保温层时,相邻两条管道直径 D≥DN125 时,b≥100mm;相邻两条管道直径 D≤DN100时,b≥70mm;管道外包有保温层时,相邻管道保温外壳间距 30~50mm;
(3)支架的槽钢或角钢规格根据荷载计算确定。

2.4 工艺核心要义叙述 
(1)同一区域相同区域支架形式须一致;
(2)连接板的做法见“(二)管道支架连接板”。

水平钢管支架   

1
水平单管道支架

1.1 适用范围 
适用于水平敷设的各类管道。

1.2 大样图

▼水平单管道支架 A (活动支架 DN15〜DN150)
钢管支架施工工艺标准做法,中建系统编制!_13


▼水平单管道支架 B (活动支架 DN15〜DN200)
钢管支架施工工艺标准做法,中建系统编制!_14
钢管支架施工工艺标准做法,中建系统编制!_15

▼水平单管道支架 C (保温管活动支架 DN200〜DN300)
钢管支架施工工艺标准做法,中建系统编制!_16
钢管支架施工工艺标准做法,中建系统编制!_17
▼水平单管道支架 D (固定支架 DN15〜DN80)
钢管支架施工工艺标准做法,中建系统编制!_18

▼水平单管道支架 E (喷淋系统防晃支架 DN25〜DN80)
钢管支架施工工艺标准做法,中建系统编制!_19

▼水平单管道支架 F(DN15〜DN80)
钢管支架施工工艺标准做法,中建系统编制!_20

▼水平单管道支架 G(DN50~DN200)
钢管支架施工工艺标准做法,中建系统编制!_21

▼水平单管道支架 H(DN100〜DN300)
钢管支架施工工艺标准做法,中建系统编制!_22

▼水平单管道支架 I(DN350 以上)
钢管支架施工工艺标准做法,中建系统编制!_23

1.3 规格表

钢管支架施工工艺标准做法,中建系统编制!_24

A、B、C 形式材料明细表
钢管支架施工工艺标准做法,中建系统编制!_25

1.4 工艺核心要义叙述 
(1)同一区域相同类型支架形式须一致;
(2)连接板的做法见“(三)管道支架连接板”。
(3)活动支架的选择应优先选用顶爆吊杆形式,其次选用拉爆吊杆形式,并应根据管径与受力情况在中部设固定支架,而且应按规范在分支、末端、转角等部位设防晃支架,支架间距按照规范执行。支架 A 为不保温管道的做法,支架 C为保温管道的做法,活动支架需协调吊杆长度与直径及管径之间的关系;支架 B 中管道公称直径在 DN50 以下直接采用顶爆螺栓直接连接,DN50〜DN200 时如图增加槽钢连接;支架 D、E 适用于喷淋防晃支架,其中 D不建议选用,选用时应在下部倒 R=5〜10mm 的圆角(或斜切角),E 在地方政府部门有要求时选用;支架 F 适用于贴近于墙且楼板不宜安装支架的情况;
当需要节省空间时采用支架 G;支架 H的角钢规格大于 L80时需加钢板作为连接板。

1.5 产品图片

钢管支架施工工艺标准做法,中建系统编制!_26
成品铰链型管卡及连接配件

2
水平多管道支架

2.1 适用范围 
适用于两条及以上的并排水平管道,根据支架所承受的重量来选择支架形式;具体尺寸表举例至 4 条管道,更多并排管道根据实际情况计算而定。支架 D、E、F 适用于两条及以上 DN80〜DN300 管道的靠墙式支架,若多条管道并排安装时,如平面位置局限或弯矩过大,可考虑分层布置。

2.2 大样图

▼水平多管道支架 A
钢管支架施工工艺标准做法,中建系统编制!_27

▼水平多管道支架 B
钢管支架施工工艺标准做法,中建系统编制!_28

▼水平多管道支架 C
钢管支架施工工艺标准做法,中建系统编制!_29

▼水平多管道支架 D(DN80)
钢管支架施工工艺标准做法,中建系统编制!_30

▼水平多管道支架 E(DN100〜DN150)
钢管支架施工工艺标准做法,中建系统编制!_31

▼水平多管道支架 F(DN200〜DN300)
钢管支架施工工艺标准做法,中建系统编制!_32

2.3 规格表 
(1)a=50mm,相邻两条管道直径 D≥DN125 时,b≥70mm;相邻两条管道直径 D≤DN100 时,b≥50mm;c 不大于 300,大于 300 时需自行计算荷载弯矩。
(2)A、B、C 型支架尺寸表(单位:mm)
钢管支架施工工艺标准做法,中建系统编制!_33

3)D、E、F 型支架尺寸表(单位:mm)
钢管支架施工工艺标准做法,中建系统编制!_34

2.4 工艺核心要义叙述 
(1)同一区域相同类型支架形式须一致;
(2)连接板的做法见“(三)管道支架连接板”。

2.5 产品图片

钢管支架施工工艺标准做法,中建系统编制!_35
钢管支架施工工艺标准做法,中建系统编制!_36

扫码加入筑龙学社  ·  电气工程微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2019-07-01   |  只看该作者      

2

非常有用

俗了风

  | 建筑电气

3 关注

14 粉丝

0 发帖

0 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20