电梯配电系统调试问题,哪位碰到过?

发表于2006-05-11    1446人浏览    4人跟帖    搜索相似帖  复制链接  只看楼主

筑龙币+0

warrior1210

每楼总配电柜总开关为漏电开关,泄露电流300MA,只漏电不报警,分路开关有专供电梯电源柜的为断路器。
电梯调试的过程中,单体楼电梯数量少于四台时,均正常。有两栋楼,电梯为6台,接通电源之后,总漏电开关就开始报警。
哪位同行知道,什么问题,怎么解决,谢谢!!!!!
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

奖励      

  •    hljlxz1975  奖励于 2006-05-15 01:50:49 中     

 当前离线   发表于2006-05-12  | 只看该作者      

2

总漏电开关就开始报警.
有几个原因:1、漏电开关有问题。
2、线路有问题。
3、线路与设备连接有问题。
4、外界干扰造成的。
自己查一下吧!

奖励      

  •    hljlxz1975  奖励于 2006-05-15 01:50:49 中     

 当前离线   发表于2006-05-14  | 只看该作者      

3

已经召集厂家、设计院、安装单位集体研究,问题基本找出来了,是这样的:
各电梯厂家为了保证电梯电子控制系统的安全,防止电位漂移,造成电子设备的损坏,均在其安装规范中,要求将地线作为工作零线。而电梯的各项负荷基本平衡,所以正常情况下,地线没有回流或者很小达不到限值,而当单体楼中电梯较多时,这种泄漏电流可能会增大到超过规定而引起报警。
在对电梯的各种负荷进行分析中,发现有一个回路“夹绳器‘回路(有些品牌的电梯可能不叫这个名字,主要功能是上行限速),为单相回路,变压器隔离,可能是最终导致问题产生的原因。夹绳器回路的设置是因为在2000年以后的电梯规范中要求电梯必须设置上行限速功能,所以以前可能没有发现。
因为对夹绳器回路还没有深入细致的了解,所以现在还不敢对接线进行贸然调整,已经通知电梯厂家进行分析,等待结果

奖励  信誉分+20    

  •    hljlxz1975  奖励于 2006-05-15 01:50:49 中     

 当前离线   发表于2006-05-14  | 只看该作者      

4

这个是比较实际的问题!谢谢warrior1210网友把这个问题的原因也发上来,又学到一点知识!

奖励      

  •    hljlxz1975  奖励于 2006-05-15 01:50:49 中     

 当前离线   发表于2006-05-18  | 只看该作者      

5

问题解决了,将夹绳器回路改接零线,一切运行正常

奖励      