[分享]机电安装施工分享,建议收藏!

发表于2018-09-20     2022人浏览     3人跟帖     总热度:937  

一、盘、台、开关柜安装工艺控制标准

1.1按设计图纸并根据厂家资料、尺寸误差要求制作盘底座。

1.2立盘的工艺标准应符合设备厂家要求。

盘柜位置偏差校正

机电安装施工分享,建议收藏!_1

盘柜基础与地面标高差一致

二、盘、台、开关柜安装工艺控制标准

2.1盘、台底座连接接地地网、盘、台接地采用接地箱单点接地。

机电安装施工分享,建议收藏!_2

机电安装施工分享,建议收藏!_3

2.2盘、台立好盘后,必须包好防止盘内进灰尘,运行中烧坏卡件。

机电安装施工分享,建议收藏!_4

主控电子柜

机电安装施工分享,建议收藏!_5

电子设备配电

机电安装施工分享,建议收藏!_6

6KV手车式开关柜

三、电缆桥架施工工艺控制标准

3.1、根据设计院图纸、电缆敷设清册及现场情况确定电缆桥架的路径、位置、层数、规格。

机电安装施工分享,建议收藏!_7

电缆桥架安装工艺

机电安装施工分享,建议收藏!_8

电缆桥架安装工艺

3.2、支吊架一般直接焊在预埋件上,无预埋铁可用膨胀螺栓固定。在钢结构上可直接焊接固定,安装好后应对焊接部位补刷油漆。电缆支架应有明显接地且接地良好。

机电安装施工分享,建议收藏!_9

支吊架焊在预埋件

机电安装施工分享,建议收藏!_10

支吊架用膨胀螺栓固定

机电安装施工分享,建议收藏!_11

支吊架在钢结构直接焊接固定

3.3、电缆支托架固定螺栓穿向应统一、横平竖直,同一层的托臂在同一水平面,其高低差不超过±5 mm。

电缆支架各层之间的距离

四、电缆敷设及接线施工工艺控制标准

4.1电缆预埋管埋设

4.1.1采购国标镀锌钢管,压制弯头时采用专用液压弯管机,保证电缆预埋管弯管质量。

4.1.2在电缆沟道模板安装前完成电缆预埋管埋设施工,避免因电缆沟道凿孔埋管影响土建施工质量。

机电安装施工分享,建议收藏!_12

电缆预埋管埋设施工

4.1.3电缆预埋管埋设除了按图施工,还应考虑设备接线的实际位置,使电缆预埋管埋设一次到位,避免因埋管位置偏差影响电缆引上线的美观。

机电安装施工分享,建议收藏!_13

整齐美观的电缆预埋管

整齐美观的电缆预埋管

1.4电缆预埋管埋设高度应基本一致,垂直度偏差≤2mm;除了同一位置电缆预埋管要求成排布置外,同一行和列的电缆预埋管埋设也要求成排布置,整齐规范。可以通过连通管或水平尺保证管口高度一致,采用拉线方法保证电缆预埋管行和列成排埋设。

机电安装施工分享,建议收藏!_14

整齐美观的电缆管

4.2电缆敷设

4.2.1电缆敷设前进行电缆走向的总体策划,电缆敷设应按设计路线,同一路径的电缆统一敷设,最好能绘出走向断面图,即通过某一点有多少电缆通过。同一通道内的电缆应避免交叉。

机电安装施工分享,建议收藏!_15

电缆敷设工艺

机电安装施工分享,建议收藏!_16

电缆敷设工艺

4.2.2根据规程规范高低电力电缆,强电、弱电控制根据规程规范高低电力电缆,电缆按由上而下配置。

4.2.3电缆敷设区域的温度不应高于电缆的允许长期工作温度。电缆与管道保温层外表面平行敷设时其间距大于

500 mm,交叉时应大于200 mm,无法达到时,应采取隔热保护措施。

4.2.4电缆从电缆架引出采用开孔器开孔,安装电缆管烧焊固定,用阻燃软管接头连接。不用软管接头,保护管端用热塑管。

机电安装施工分享,建议收藏!_17

电缆从电缆桥架引出

4.2.5电缆敷设施工过程中先临时绑扎,等同一路径的电缆敷设完毕后再作统一整理固定使其整齐美观,电缆牌

不应夹在电缆中,应扎牢并排列在电缆外侧。

机电安装施工分享,建议收藏!_18

电缆整齐敷设挂牌

4.2.6电缆绑扎固定采用绑扎带编织和夹件压接(即加工专用的电缆成排热镀锌固定夹和定购钩型螺丝,用以固定电缆)相结合的方法,使电缆成排分层布置,横平竖直,整齐美观。

机电安装施工分享,建议收藏!_19

电缆绑扎固定采用绑扎带编织

机电安装施工分享,建议收藏!_20

电缆绑扎采用夹件压接

4.2.7对于控制电缆间的电缆,按上述要求外,在电缆引上线至控制盘底应整理成圆束,弯曲圆滑,弯曲半径一致且符合规范要求,对于柜盘下引上线较多的,可在电缆夹层间,增加垂直电缆桥架,使电缆引上线排列更整齐美观。

机电安装施工分享,建议收藏!_21

控制电缆敷设工艺

4.2.8搬运电缆时,不应使电缆松散,电缆盘应按电缆盘上箭头所指示方向滚动。

4.2.9在下列地方应将电缆加以固定:

垂直敷设或超过45°倾斜敷设的电缆在每个支架上,桥架每隔2m处。

机电安装施工分享,建议收藏!_22

垂直敷设的电缆固定

机电安装施工分享,建议收藏!_23

垂直敷设的电缆固定

水平敷设的电缆,在电缆首末端、转弯及电缆接头的两端处。

机电安装施工分享,建议收藏!_24

水平敷设电缆固定

4.2.10机械敷设电缆的速度≤15m/min,牵引强度不大于7kg/mm2,严防电缆受机械损伤。


扫码加入筑龙学社  ·  电气工程微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2018-09-20   |  只看该作者      

2

机电安装施工分享,建议收藏!

 发表于2018-09-23   |  只看该作者       筑龙币+10

5

资料源很广,干货,谢谢楼主啦!

 发表于2018-09-25   |  只看该作者       筑龙币+20

6

看图片就感觉很美观。真值得收藏

比目鱼520

中国  | 建筑电气

9 关注

999+ 粉丝

462 发帖

74 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20