筑龙首页

[分享]施工用电中遇到的众多难题!如何正确处理?

发表于2018-09-06     677人浏览     2人跟帖    筑龙币+50  复制链接  只看楼主

筑龙币+50

心有言希

大家在电气施工中肯定遇到过,各种各样的难题?下面为大家整理了一系列的,在电气施工中遇到的常见问题及一些注意事项!图文并茂的为大家讲解!

埋地等电位扁铁焊接处以及焊接钢管均需要使用沥青漆做防腐处理

镀锌钢管严禁使用电焊焊接


吊筋固定线管时间距不大于1.0米


成排导管在一起排布弯头处没有使用吊筋吊装

弱电专业做的接地联接

管通过轻质隔墙通贯龙骨时使用开孔器开孔的做法

轻质隔墙接线盒在龙骨上的固定使用横龙骨拉锚固定

配电箱安装时使用宽度一样的木龙骨卡箱子的边缘保证箱体安装好后与墙面平行

使用开孔器开进线孔

在安装时箱体必须固定牢固安装垂直度允许偏差为1.5%o下图为没有固定牢固导致安装好后配电箱倾斜

接线盒处的导线之间的缠绕匝数为4-6圈

导线接头处进行搪锡处理,接头需要使用两层胶布包扎,一层防水、一层绝缘胶布。

插座并线时进行搪锡处理

导线连接完后需要进行绝缘遥测确保安装设备时线路的安全,防止安装好灯具或者设备后不能正常合闸。

灯带连接时不要留缝隙否则会留下黑影

使用金属软管通过变形缝

灯具安装金属软管使用专用接头与灯具的连接注意安装灯具时佩戴手套

软管连接不牢固导致管接头处脱落

相线连接的位置(两孔插座面对插座左侧为零线右侧为相线三孔左侧为零线右侧为相线上侧为地线)

左侧插座的上下方向装返右侧为正确的

有黄色的箭头可以看出总空开下控制下的分空开按照第一排算起1、4、7、10、13、16、19、21、24、27为A相空开的位置,空开所连接的相线导线的颜色均采用黄色

第一排的零线按照进入A相的开关顺序跨接,一般采用2.5mm2的导线时跨接空开的个数不能超过三个。(照片中采用的是4mm2的导线股跨接较多。但是跨接的数量越多容易出问题的机会就越大,如果末端零线烧坏所有跨接的回路都会断电)

配电箱二次侧出线使用标签标注方便检修

导管长短不一而且没有进入竖向桥架

汇流排的截面积远远小于接线端子的截面积这样可能接触面积不够容易导致汇流排和接线端子处发热量过大烧坏端子

存在问题:1.使用三个1P空开代替一个3P空开作为三相空调开关。2.管内有接头 

存在问题:1.汇流排接线端子与导线不匹配。2.配电箱侧面开孔出线。

一楼局部

空开一次侧烧坏(原因分析:由于导线压接不紧导致端子处发热量大烧坏)需要更换,因箱子为甲供可以利用箱内相同型号备用开关替换。

1.主零线需要进行搪锡处理或者使用接线端子。2.箱内空开需要按照公司的要求打印标识。

1.主进线(甲方安装)为铝线建议项目部与甲方协商使用铜铝过渡线鼻子压线或者进行搪锡处理。以免铜铝发生氧化还原反应是的铝线氧化。2.按照02规范软线需要进行搪锡处理或者使用端子,一次侧导线需要区分开颜色。


分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2018-09-06  | 只看该作者      

2

1.主进线(甲方安装)为铝线建议项目部与甲方协商使用铜铝过渡线鼻子压线或者进行搪锡处理。以免铜铝发生氧化还原反应是的铝线氧化。2.按照02规范软线需要进行搪锡处理或者使用端子,一次侧导线需要区分开颜色。