进场材料别忘了要合格证及出厂检测报告,并及时送检。送检材料范围及数量、方式参见一哥的文章“建筑工程材料见证取样员手册”

电气安装资料员手册!_1

电气安装资料员手册!

电气安装资料员手册!_2

建筑施工:毕业就当资料员(三)——电气安装资料员手册!

① 隐蔽工程项目施工完毕后,施工单位应进行自检,自检合格后,申报建设(监理)单位会同施工单位共同对隐蔽工程项目进行检查验收。

② 应根据隐蔽工程的检查项目和内容认真进行检查,不得落项,隐检内容应根据规范要求填写齐全、明了,检查结果和结论齐全。

③ 隐蔽工程检查应及时,自检合格后向监理报验。签验的时限不应与土建进度相矛盾。

④ 当检查无问题时,复查意见栏不应填写。

⑤ 编号栏的填写应参照《材料、构配件进场检验记录》中编号栏的填写要求进行填写,但顺序号填写时应注意,由于隐蔽工程涉及多个分项工程,所以顺序号应根据分项工程的不同,按各检查项目分别从001开始连续编号。

① 预检工程项目施工完毕后,施工单位应由专业技术负责人、工长、质检员共同进行检查。

② 应根据预检工程的检查项目和内容认真进行检查,不得落项,预检内容应根据规范要求填写齐全、明了,检查结果和结论齐全。

③ 预检工程检查应及时;设备、机电表面器具的安装位置、标高的检查应在抹灰前进行;吊顶或轻钢龙骨墙部位的配管及线槽的检查应在封板前进行。

④ 当检查无问题时,复查意见栏不应填写。

⑤ 编号栏的填写应参照《隐蔽工程检查记录》中编号填写,但表式不同时顺序号应重新编号。

应根据专业交接检查的检查项目和内容认真进行检查,交接内容应根据规范要求填写齐全、明了,检查结果和结论齐全。

1)电气接地电阻测试记录应有建设(监理)单位及施工单位共同进行检查。

2)检测阻值结果和结论齐全。

3)电气接地电阻测试应及时,测试必须在接地装置敷设后隐蔽之前进行。

4)应绘制建筑物及接地装置的位置示意图表(见电气接地装置隐检与平面示意图表的填写要求)

1)电气接地装置隐检与平面示意图应由建设(监理)单位及施工单位共同进行检查。

2)检测结论齐全。

3)检验日期应与电气接地电阻测试记录日期一致。

4)绘制接地装置平面示意图时,应把建筑物轴线、各测试点的位置及阻值标出。

5)编号栏的填写:应与电气接地电阻测试记录编号一致。

填写说明与3.2一致。

1)电气器具通电安全检查记录应由施工单位的专业技术负责人、质检员、工长参加。

2)检查结论应齐全。

3)检查正确、符合要求时填写“√”,反之则填写“×”。当检查不符合要求时,应进行修复,并在检查结论中说明修复结果。当检查部位为同一楼门单元(或区域场所),检查点很多又是同一天检查时,本表格填不下,可续表格进行填写,但编号应一致。

试运行情况记录应详细:

① 记录成套配电(控制)柜、台、箱、盘的运行电压、电流情况、各种仪表指示情况。

② 记录电动机转向和机械转动有无异常情况、机身和轴承的温升、电流、电压及运行时间等有关数据。

③ 记录电动执行机构的动作方向及指示,是否与工艺装置的设计要求保持一致。

当测试设备的相间电压时,应把相对零电压划掉。

详细记录内容:

照明系统通电,灯具回路控制应与照明配电箱及回路的标识一致。

② 开关与灯具控制顺序相对应,风扇的转向及调速开关应正常。

③ 记录电流、电压、温度及运行时间等有关数据。

④ 配电箱内电气线路连接节点处应进行温度测量,且温升值稳定不大于设计值。

⑤ 配电箱内电气线路连接节点测温应使用远红外摇表测量仪,并在检定有效期内。


扫码加入筑龙学社  ·  电气工程微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2018-10-08   |  只看该作者       筑龙币+20

3

12

[分享]电气安装资料员手册!


shfenf

北京 门头沟区 | 建筑设计

6 关注

999+ 粉丝

34 发帖

17 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20