a.试验电压:
500kV时,`U_R`=`(1.3×550)/sqrt3`(kV);
330kV时,`U_R`=`(1.3×363)/sqrt3`(kV);
220kV时,`U_R`=`(1.3×252)/sqrt3`(kV);
b.试验电流:
500kV 时,`I_C`=500(A);
330kV 时,`I_C`=350(A);
220kV 时,`I_C`=165(A)。
c.操作顺序:三相试验为10 次(O—0.3s—CO)或5 次(O—0.3s—CO—180s—CO)。
d.断路器应能切合其安装位置上可能出现的空载架空线路,进行这种现场试验时,线路上应无并联电抗器、磁吹避雷器或电磁式电压互感器等泄能设备。
e.断路器在试验过程中不得发生重击穿。
f.试验时灭弧室应处于允许的最低气压,操动机构应为最低压力或电压。
g.试验后断路器应能正常操作,能可靠开断和关合正常工作电流直至额定短路开断和关合电流。