[分享]220~500kV高压断路器切合空载长线试验规定

发表于2018-07-24    

    a.试验电压:

    500kV时,`U_R`=`(1.3×550)/sqrt3`(kV); 

    330kV时,`U_R`=`(1.3×363)/sqrt3`(kV);

    220kV时,`U_R`=`(1.3×252)/sqrt3`(kV);

    b.试验电流:

    500kV 时,`I_C`=500(A);

    330kV 时,`I_C`=350(A);

    220kV 时,`I_C`=165(A)。

    c.操作顺序:三相试验为10 次(O—0.3s—CO)或5 次(O—0.3s—CO—180s—CO)。

    d.断路器应能切合其安装位置上可能出现的空载架空线路,进行这种现场试验时,线路上应无并联电抗器、磁吹避雷器或电磁式电压互感器等泄能设备。

    e.断路器在试验过程中不得发生重击穿。

    f.试验时灭弧室应处于允许的最低气压,操动机构应为最低压力或电压。

    g.试验后断路器应能正常操作,能可靠开断和关合正常工作电流直至额定短路开断和关合电流。