[分享]自动化仪表检测回路的试验要求

发表于2018-07-23    

    1 在检测回路的信号输入端输入模拟被测变量的标准信号,回路的显示仪表部分的示值误差,不应超过回路内各单台仪表允许基本误差平方和的平方根值。 

    2 温度检测回路可在检测元件的输出端向回路输入电阻值 或mV值模拟信号。 

    3 现场不具备模拟被测变量信号的回路,应在其可模拟输入信号的最前端输入信号进行回路试验。