1 直流耐压试验之前整个电缆线路包括接头及两个终端必须与供油系统接通,其油压应符合设计要求,在电缆导体与金属护套之间进行15min 的直流耐压试验,绝缘应不击穿,所加电压应符合下表要求。
2 试验前必须将电缆终端瓷套的表面用无水酒精仔细擦干净,以消除对泄漏电流读数的影响。
3 试验前每相电缆两端的金属护套、铜带、钢丝和压力箱以及邻近电缆两终端的电气设备必须良好接地,如有电容器还需两极短路接地。交叉互联线路接头处的金属护套应短接,外护层应多点接地。在对一相电缆进行试验时,其他各相电缆两端的导体均应良好接地。
试验时被试电缆导体接负极,试验设备引出的高压引线应同时连接到电缆终端的出线杆和上法兰。
4 试验时,升压速度不可太快,以免充电电流过大而损坏试验设备,一般升压时间为1min 至数分钟(视试验电压和电缆的电容大小而定)。
5 试验电压必须十分稳定,以消除因电压波动所产生的充电电流对泄漏电流的影响。
6 试验全过程,电缆两端均须有人监视,出现问题互相联系。试验完毕的电缆经过一段时间的自放电后再通过适当的电阻进行放电。