[分享]220~500kV高压断路器的温升试验规定

发表于2018-07-18    

    a.断路器任何部分的温升不得超过规定值。

    b.温升试验应考虑日照影响,试验时断路器的回路电阻应接近于允许的最大值,为综合考虑日照、回路电阻、触头的氧化和脏污的影响,可以用120%的额定电流进行温升试验。

    c.温升试验应分别在完成机械稳定性试验、允许的不经检修连续开断试验和额定短路电流开断试验之后进行复试,但在开断试验后被烧损的触头部分的温升标准允许提高10℃,经过任何一个短路试验方式后,在接触点上仍保留有银层时,才能视为镀银层,如果铜层裸露,则应按无银层温升标准考核,机械稳定性试验后应判别是否裸铜。