[分享]电气220KV倒闸操作

发表于2018-07-02     684人浏览     1人跟帖     总热度:154  

电气220KV倒闸操作_1

一、220KV系统的倒闸操作
发电厂的设备分为运行、备用、检修等几种状态,倒闸操作是电气设备同一种状态转换到另一种状态时,需要进行一系的操作。
1. 220千伏元件倒母线操作必须在母联开关合上时才能进行。操作中应按《保护运行规程》对母差保护二次回路作相应的切换和检查。
2. 220千伏母线倒闸操作时,采用逐条回路依次倒闸。应注意不能让母联和分段开关交换功率太大。
3. 220千伏线路停电必须先断路器,依次拉开线路刀闸,母线刀闸,送电顺序与此相反。
①停送电时,操作刀闸前必须检查开关在断开时才能进行。
②220千伏系统的刀闸在开关站、集控电动操作后必须到就地检查分、合位置正确。合闸位置接触良好。
③220KV设备改检修时,必须将相应断路器、隔离刀闸的交直流操作电源停电。
④辅助设备停电顺序,应先停直流电源再停交流电源,送电时顺序相反。
4. 不准用刀闸拉开负荷电流、空载线路和空载变压器。
5. 线路或母线停电检修时,必须将线路或母线电压互感二次侧开关断开。
6. 220千伏系统拉、合接地刀闸,必须得到调度或值长命令。合接地刀闸前必须履行验电手续。
7. 双回线路停送电时,应根据保护规程修改有关保护定值。
8. 任一母线停运后,应停运相应的母差保护。
9. 任何一台断路器断开后,应立即打开该断路器对应的失灵保护一、二级跳闸控制端子小刀闸。
10. 在不同运行方式下的操作应根据具体情况填写操作票。
二、为了有助于理解操作的原则,减少误操作事故,确保安全生产,下面对有关操作的技术问题进一步说明:
1. 为什么应使用断路器分、合负荷电流?
在分、合负荷电流时只能用断路器分、合闸,绝对禁止使用隔离开关切断负荷电流。因为断路器有灭弧装置,而隔离开关无灭弧装置,仅有很小的自然灭弧能力,通常不能切断负荷电流。隔离开关主要功能是断路器分闸后,使电路形成一个明显可见的开断点,以保证检修人员的安全。
2. 断路器两侧隔离开关的拉、合顺序?
送电线路若需停电时,应先拉断路器,然后拉开线路侧隔离开关,最后拉开母线侧刀闸。送电顺序相反。这样规定的理由是,万一断路器由各种原因没有分闸时,误拉线路侧隔离开关引起带负荷拉隔离开关事故,此时如图所示:
电气220KV倒闸操作_2
①若是由于断路器IJA未拉开,隔离开关JS1先拉开,属于带负荷拉闸,故障点d1在线路侧JS1上,可利用继电保护跳开IJA,切除故障点。此时不影响其它设备运行。
②如果线路保护或IJA拒动,不能切除故障点,虽引起越级使电源断路器2JA跳闸,引起母线全停(双母线,装有线路断路器失灵保护的,只影响一条母线的运行)。但只要拉开母线隔离开关JS2即可隔离故障点,恢复送电时不需要倒母线。操作少,恢复时间短,事故处理快。
停电先拉母线侧隔离开关JS2的缺点:
如断路器1JA未拉开,JS2发生带负荷拉闸,则故障点d2在母线侧JS2上,见图1-10(b), 母线差动保护可以切除故障点。此时,对于双母线,倒母线后,才能给故障母线上的其它停电设备送电。这样操作多,停电时间长,事故处理麻烦。
同理,线路送电如断路器合着,发生隔离开关带负荷合闸,先合JS2,后合JS1,故障点也在线路JS1上,对事故处理及恢复送电也都比较有利。
3. 倒换母线时的操作原则
(1) 在倒换母线时,应首先给备用母线充电或检查两组母线电压相等,并取下母联路器的操作熔断器,然后进行倒换母线隔离开关的操作。这时,逐一合上需要转换至另一母线的隔离开关,再逐一拉开在这一组母线上相对应的隔离开关。防止“漏”倒引起停电事故。
在给备用母线充电前,应投入母联断路器的全部保护装置,并将有关保护定值和时限改小,以便当充电至故障母线时,母联断路器能迅速跳闸。当备用母线充电良好后,再将保护定值和时限调回。
在倒换母线隔离开关之前,取下母联开关的操作保险是一项必不可少的操作项目。这样,母联开关在任何情况下都不会跳闸,从而防止在倒闸操作过程中,发生带负荷拉、合隔离开关的事故。
(2) 双母线分母线运行时,母联断路器断开的。两条母线电压不相等,严禁用正常倒母线的方法使两母线并列或解列(即合、拉系统的环路),以免引起母线短路。母线元件一条母线倒至另一条母线运行的操作方法是:a、将要倒的母线元件的断路器拉开;b、拉开该元件工作的母线隔离开关;c、合入该元件备用的母线隔离开关;d、合上该元件的断路器,恢复该元件的送电。
4. 母线故障时如何处理?
母线故障是发电厂、电网内的重大事故。尽快使停电设备恢复运行,是减少事故损失和影响的重要措施。处理母线故障时,可以参照以下方法进行。
(1) 根据跳闸的断路器及母线差动保护动作情况,全面判断事故;
1) 检查有关电压表、电流表、判断故障点是否切除,若未切除,应立即将有关的电源断路器拉开,使故障母线停电。
2) 察看停电的母线,如发现有未跳闸的断路器,应立即手动拉开。
3) 双回线跳一路后,检查运行的双回线是否过负荷。
(2) 注意厂用电源:
发电机––––变压器组的主断路器跳闸,发电机带厂用工作变运行,应尽量维持发电机电压、频率的稳定。
(3) 根据母线差动保护的动作,对现场设备进行检查;
1) 如已发现故障点,应立即进行隔离,尽快对停电母线恢复送电。
2) 如故障点不能隔离,则应将故障母线上的停电设备倒至运行正常的母线上。
(4) 当不完全母线差动保护过流部分动作,或母线上的电源设备(主变压器),后备保护动作,应考虑是否因线路故障,保护或断路器拒动,引起越级跳闸。
(5) 事故跳闸前系统电压正常,无电流冲击,母线差动保护动作后,在保护范围内又查不出故障点,有可能为母差保护误动。此时,可用发电机––––变压器组对母线从零起升压到额定电压,若无异常,即可投入运行。然后再进一步查明母线差动保护误动的原因。
不少发电厂(变电所)在处理母线故障倒母线时,曾错误地采用常规操作方法,将两母线隔离开关同时合上,从而引起运行母线人为再短路,扩大了事故。为此,当一条母线故后,需要将该母线上的设备倒至运行正常的母线上时,一定要先拉开故障母线上的母线隔离开关,后合运行母线上的母线隔离开关。

扫码加入筑龙学社  ·  电气工程微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2018-07-02   |  只看该作者      

2

一定要先拉开故障母线上的母线隔离开关,后合运行母线上的母线隔离开关。