[分享]建筑电气工程施工常用数据汇总——管路安装要求

发表于2018-06-13     886人浏览     2人跟帖     总热度:596  

100套优质筑龙电气资料(新增图纸、中海、华润等地产资料、弱电方案)

医护综合楼工程变配电所设计图纸

北京6.7万平米大型商业建筑电气全套图纸

[中海地产]建筑精品工程质量管理手册(126页,包含机电)

中海地产工程公司施工图识图技术详解(50页,包含机电)

中海地产工程规范---机电工程(61页)

中海地产建安成本概况及控制要点PPT(61页,包含机电)

贵州一公安局大楼智能化弱电系统设计方案

建筑电气工程施工常用数据汇总——管路安装要求_1

一、电缆桥架安装要求

1、桥架切割和钻孔断面处,应采取防腐措施

2、桥架应平整,无扭曲变形,内壁无毛刺,各种附件应安装齐备,紧固件的螺母应在桥架外侧,桥架接口应平直、严密,盖板应齐全、平整

3、桥架经过建筑物的变形缝(包括沉降缝、伸缩缝、抗震缝等)处应设置补偿装置,保护地线和桥架内线缆应留补偿余量

4、桥架与盒、箱、柜等连接处应采用抱脚或翻边连接,并应用螺丝固定,末端应封堵点这免费下载水电图集规范

5、水平桥架底部与地面距离不宜小于2.2m,顶部距楼板不宜小于0.3m,与梁的距离不宜小于0.05m,桥架与电力电缆间距不宜小于0.5m

6、桥架与各种管道平行或交叉时,其最小净距应符合国家标准《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303—2002第12.2.1条中表12.2.1-2的规定

7、敷设在竖井内和穿越不同防火分区的桥架及管路孔洞,应有防火封堵

8、弯头、三通等配件,宜采用桥架生产厂家制作的成品,不宜在现场加工制作

建筑电气工程施工常用数据汇总——管路安装要求_2

二、支吊架安装要求

1、支吊架安装直线段间距宜为1.5m~2m,同一直线段上的支吊架间距应均匀

2、在桥架端口、分支、转弯处不大于0.5m内,应安装支吊架

3、支吊架应平直且无明显扭曲,焊接应牢固且无显著变形、焊缝应均匀平整,切口处应无卷边、毛刺

4、支吊架采用膨胀螺栓连接固定应紧固,且应配装弹簧垫圈

5、支吊架应做防腐处理点这免费下载水电图集规范

6、采用圆钢作为吊架时,桥架转弯处及直线段每隔30m应安装防晃支架

建筑电气工程施工常用数据汇总——管路安装要求_3

三、线管安装要求

1、导管敷设应保持管内清洁干燥,管口应有保护措施和进行封堵处理

2、明配线管应横平竖直、排列整齐

3、明配线管应设管卡固定,管卡应安装牢固;管卡设置应符合下列规定:

1)在终端、弯头中点处的150mm~500mm范围内应设管卡

2)在距离盒、箱、柜等边缘的150mm~500mm范围内应设管卡

3)在中间直线段应均匀设置管卡。管卡间的最大距离应符合国家标准《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303—2002中表14.2.6的规定

4、)线管转弯的弯曲半径不应小于所穿入线缆的最小允许弯曲半径,且不应小于该管外径的6倍;当暗管外径大于50mm时,不应小于10倍

5、砌体内暗敷线管埋深不应小于15mm,现浇混凝土楼板内暗敷线管埋深不应小于25mm,并列敷设的线管间距不应小于25mm点这免费下载水电图集规范

6、线管与控制箱、接线箱、接线盒等连接时,应采用锁母将管口固定牢固

7、线管穿过墙壁或楼板时应加装保护套管,穿墙套管应与墙面平齐,穿楼板套管上口宜高出楼面10mm~30mm,套管下口应与楼面平齐

8、与设备连接的线管引出地面时,管口距地面不宜小于200mm;当从地下引入落地式箱、柜时,宜高出箱、柜内底面50mm

9、线管两端应设有标志,管内不应有阻碍,并应穿带线

10、吊顶内配管,宜使用单独的支吊架固定,支吊架不得架设在龙骨或其他管道上

11、配管通过建筑物的变形缝时,应设置补偿装置

12、镀锌钢管宜采用螺纹连接,镀锌钢管的连接处应采用专用接地线卡固定跨接线,跨接线截面不应小于4mm2

13、非镀锌钢管应采套管焊接,套管长度应为管径的1.5~3倍

14、焊接钢管不得在焊接处弯曲,弯曲处不得有弯曲、折皱等现象,镀锌钢管不得加热弯曲

15、套接紧定式钢管连接应符合下列规定:

1)钢管外壁镀层应完好,管口应平整、光滑、无变形

2)套接紧定式钢管连接处应采取密封措施

3)当套接紧定式钢管管径大于或等于32mm时,连接套管每端的紧定螺钉不应少于2个点这免费下载水电图集规范

16、室外线管敷设应符合下列规定:

1)室外埋地敷设的线管,埋深不宜小于0.7m,壁厚应大于等于2mm;埋设于硬质路面下时,应加钢套管,人手孔井应有排水措施

2)进出建筑物线管应做防水坡度,坡度不宜大于15‰

3)同一段线管短距离不宜有S弯

4)线管进入地下建筑物,应采用防水套管,并应做密封防水处理

建筑电气工程施工常用数据汇总——管路安装要求_4

四、线盒安装要求

1、钢导管进入盒(箱)时应一孔一管,管与盒(箱)的连接应采用爪型螺纹接头管连接,且应锁紧,内壁应光洁便于穿线

2、线管路有下列情况之一者,中间应增设拉线盒或接线盒,其位置应便于穿线:

1)管路长度每超过30m且无弯曲

2)管路长度每超过20m且仅有一个弯曲

3)管路长度每超过15m且仅有两个弯曲

4)管路长度每超过8m且仅有三个弯曲

5)线缆管路垂直敷设时管内绝缘线缆截面宜小于150mm2,当长度超过30m时,应增设固定用拉线盒点这免费下载水电图集规范

6)信息点预埋盒不宜同时兼做过线盒


扫码加入筑龙学社  ·  电气工程微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2018-06-20   |  只看该作者       筑龙币+20

2

抓紧学习!!蟹蟹分享!!

 发表于2020-01-13   |  只看该作者       筑龙币+10

3

谢谢楼主分享,辛苦啦

配电小王

中国  | 其它专业

3 关注

999+ 粉丝

328 发帖

144 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20