[分享]常用双速风机的配电设计,你做对了吗?

发表于2018-04-14     2893人浏览     0人跟帖     总热度:386  

民用建筑电气设计中,双速风机的配电一直是疑点、难点,本次老王就聊聊双速风机的配电设计。

1.首先来看国标图集16D303-2《常用风机控制电路图》,图中YD -6/4 型电机(△/ YY绕组接线)、YDT-4/2 型电机(Y /Y Y绕组接线)主回路、端子接线的形式都是一样的。

常用双速风机的配电设计,你做对了吗?_1

 

2.YD -6/4 型电机(△/ YY绕组接线)定子绕组接线图

 

常用双速风机的配电设计,你做对了吗?_2

 

当低速、高速回路分设断路器QA1、QAh时,低速时为△接线,QA1、QAC1、BB1及导线截面按I l(低速时回路电流)选取。高速时为Y Y 接线, QAh、QAC2、BB2及导线截面按Ih(高速时回路电流)选取, QAC3按Ih / 2 选取。因△ / YY 变换近似为恒功率变换,高低速时的功率十分接近, 其导线截面也基本一致。

 

当高速、低速回路合用一组断路器QA时(如16D303-2图集所示),则低速回路导线、接触器建议按QA(高速时)匹配来选取。

  

3.YDT -4/2 型电机(Y/ YY绕组接线)定子绕组接线图

常用双速风机的配电设计,你做对了吗?_3

 

当低速、高速回路分设断路器QA1、QAh时,低速时为Y 接线,QA1、QAC1、BB1按I l选取。高速时为YY 接线,QAh、QCA2、BB2及导线截面按Ih选取, QAC3按Ih / 2 选取。

注意:高速时的导线截面按Ih选取,而低速时导线不能按I1而应该按Ih / 2 选取。

 

当高速、低速回路合用一组断路器QA时(如16D303-2图集所示),则低速回路导线、接触器建议按QA(高速时)匹配来选取。

 

4. 风机机座号与转速及功率的对应关系

 

首先我们知道电动机同步转速公式如下: n=60f/p(n为转速,其单位为r/min,f为50Hz,p为磁极对数)

 

4.1依据JBT 7127-2010《YD系列(IP44)变极多速三相异步电动机技术条件(机座号80~280)》,

YD-6/4 型电机(△/ YY绕组接线)风机机座号与转速及功率的对应关系如下(红框部分)

常用双速风机的配电设计,你做对了吗?_4

 

4.2依据JBT 8681-2013 《YDT系列(IP44)变极多速三相异步电动机技术条件(机座号80~315)》,YDT -4/2 型电机(Y/ YY绕组接线)风机机座号与转速及功率的对应关系如下(红框部分)

 

常用双速风机的配电设计,你做对了吗?_5

 

5.举个例子

暖通专业提供的双速风机功率为22/18.5kW,通过规范JBT 7127-2010查表3可知是典型的YD- 6 / 4 型电机。

若采用了16D303-2图集的合用一组断路器的接线方式,图纸如下。

常用双速风机的配电设计,你做对了吗?_6

因低、高速功率相近,故无需将低、高速回路分设断路器,比较节约成本。


 分割一下

 1.再来看国标图集16D303-2《常用风机控制电路图》,图中YDT - 6 / 4 型电机(Y/ Y 绕组接线)、YDT - 6 / 4 型电机(3 Y + Y / 3Y 绕组接线)主回路、端子接线的形式都是一样的。

常用双速风机的配电设计,你做对了吗?_7


2. YDT - 6 / 4 型电机(Y/ Y绕组接线)定子绕组接线图

 

常用双速风机的配电设计,你做对了吗?_8

  

3. YDT - 6 / 4 型电机(3 Y + Y / 3Y 绕组接线)定子绕组接线图

常用双速风机的配电设计,你做对了吗?_9


 常用双速风机的配电设计,你做对了吗?_10

   

不管是YDT - 6 / 4 型电机(Y/ Y绕组接线)还是YDT - 6 / 4 型电机(3 Y + Y / 3Y 绕组接线)其元器件选择均符合下列要求:


当低速、高速回路合用一组断路器QA时(如16D303-2图集所示),则低速回路导线、接触器建议按QA(高速时)匹配来选取。 


当低速、高速回路分设断路器QA1、QAh时,低速时为6极绕组,QA1、QAC1、BB1及导线截面按I l选取。高速时为4 极绕组,QAh、QAC2、BB2及导线截面按Ih选取。

4.依据JBT8681-2013 《YDT系列(IP44)变极多速三相异步电动机技术条件(机座号80~315)》,YDT - 6 / 4 型电机风机机座号与转速及功率的对应关系如下(红框部分)

常用双速风机的配电设计,你做对了吗?_11

 

5.举个例子

暖通专业提供的双速风机功率为15.5/5.1kW;


通过查表JBT 8681-2013表3可知15.5/5.1可知是典型的YDT - 6 / 4 型电机,若采用了16D303-2图集的合用一组断路器的接线方式,图纸如下。

常用双速风机的配电设计,你做对了吗?_12

 

若采用当速、低速回路分设断路器接线形式,图纸如下。

常用双速风机的配电设计,你做对了吗?_13

 

6.结论

 

①设计中只要根据功率或者机座号对规范该表对照,就可判别属于那种类型的风机,便可以正确设计配电系统图及相应的元器件参数。

②在配电设计中,高、低速既可以分回路设置断路器,也可以共用一组断路器。

2种主接线 

如果功率接近那大概就是YD-6/4 

如果功率是3倍关系,大概就是YDT-6/4 

如果功率是4倍关系,大概就是YDT-4/2

(来源:老王聊电气)

扫码加入筑龙学社  ·  电气工程微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

电气老虎

中国  | 其它专业

3 关注

417 粉丝

305 发帖

153 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20