机电设备机房作为机电系统的核心,本次和大家一起分享一下机房的建筑做法及机电工艺要求,主要分如下三个方面简单介绍:
设备机房墙面、天花、地面
01.非涉水类设备机房(强弱电间、空调机房、冷冻机房、变配电室、消控中心、弱电机房等)
1.1、 墙面、天花大白;墙裙油漆高度1200mm,颜色选灰、绿、蓝中之一;
1.2、 地面水泥砂浆找平、压光,刷环氧地坪漆,颜色:灰色;
1.3、 消控中心、弱电机房地面为防静电地板;
1.4、 冷冻机房、空调机房墙面可选用防潮吸音矿棉板做隔声处理;
1.5、 配电室高低压柜四周铺设绝缘垫,并刷黄色安全警示线;
02.涉水类设备机房(给水泵房、消防泵房、湿式报警阀阀间、锅炉房、换热站、污水处理间等)
2.1、墙面、天花防霉白色乳胶漆;墙裙高度1200mm贴白色瓷砖(规格300mm*300mm以上);
2.2、地面铺防滑瓷砖(颜色:白色系列,规格300mm*300mm以上)。
2
机电设备管道、设备油漆要求
01.设备管道及其支吊架除锈,涂刷1~2道红丹防锈底漆,面漆使用硝基漆或聚脂漆。
02.根据管道功能、管道内流体性质不同,涂刷不同管道颜色以示区别:
2.1、水箱、锅炉排污管:黑色;
2.2、生活供水管:绿色;
2.3、空调冷却水管:蓝色
2.4、消火栓、喷淋管道:红色
2.5、管道箭头标识:按管道内介质流向标注白色箭头,箭头尺寸按照附表中箭头标识标准执行,每5m一处;
2.6、 各类管道支、吊架刷灰色或黄色油漆;
2.7、 集水井或其他在公共区域需做护栏围挡。护栏颜色为黄黑 色段相间;护栏采用Dn40钢管;
2.8、各类水泵基础底座水泥砂浆抹灰找平、压光,涂刷深灰色环氧地坪漆,周边涂刷80mm宽的黄色油漆警示带,若已有贴砖,则不用更改;
2.9、各类阀门: 阀体:蓝色;操作手轮:红色;
2.10、 机房排水地沟
a 、 宽度300-500mm,深度100-200mm;
b 、 沟内平整、铺贴瓷砖,适当坡度,保证排水畅通;
c、 地沟盖板用高密度塑料排水篦子或铸铁篦子,篦子颜色:灰色或黑色;
3
设备、管道标识、标牌
管路色标名称类样式
警示线
警示线为宽度为50mm的黑黄间隔斑马线,间隔宽度为50mm,倾斜角度为45度。做法可采用刷漆或者贴胶带的形式。
机房挡鼠板