设备机房:
型钢接地,设备接地;型钢钻孔排水;表识清楚;采用不锈钢螺栓;朝向一致。
T1YEbvB5VT1RCvBVdK.jpg
T1wE_vBgbT1RCvBVdK.jpg
设备及控制柜要有主接地
T19C_vBghT1RCvBVdK.jpg
T10E_vBgZT1RCvBVdK.jpg
不锈钢法兰与螺栓连接,注意电化腐蚀(电绝缘片或板)。型钢要钻孔
T1mZKvB_AT1RCvBVdK.jpg
T1MCbvBmKT1RCvBVdK.jpg
通常做法:给水设备的机座处理欠妥;设备安装与土建之间欠协调;没有减震装置;注意了接地与跨接;法兰长短不一。
T1pZbvBKZT1RCvBVdK.jpg
T1GEbvBmYT1RCvBVdK.jpg
给水设备间:地面处理与设备;互相辉映,整洁大方
T1rCbvB5dT1RCvBVdK.jpg
T1wZ_vBgbT1RCvBVdK.jpg
消防泵房:
a、接地跨接:设备、伸缩节、电源线;
b、滴水弯、金属卡普利管不超0.8米;
c、减震措施:出水管弯头、设备;
d、金属软管不能做持续导体。
T1SC_vBghT1RCvBVdK.jpg
T1oC_vBgxT1RCvBVdK.jpg
1、设备及支架防腐台;2、螺栓上油戴塑帽;3、排水沟及警示带;4、表识清楚;5、高度朝向一致;
6、油漆鲜艳,分色明确。
T1mCKvB_LT1RCvBVdK.jpg
T1BCbvB5ET1RCvBVdK.jpg
报警阀组:
1)距地面高度宜为1.2米,两侧距墙不小于0.5米,正面距墙不小于1.2米;
2)每个湿式报警阀与预做用阀控制的喷头数量不宜超过800个;
3)报警阀处的地面应有相应的排水设施;
4)供水总控制阀应处于开启状态,并采用信号碟阀;当不采用信号阀时,应设锁定阀位的锁具;
5)因雨淋阀组背面需接管,中心与背面墙距离不小于250㎜。
水流指示器:
1)方向指示正确,且有永久性标记;
2)与信号阀距离应大于300㎜。
3)安装前先测试。
阀门支架设置合理,压力表读数一致
T1FZbvB7_T1RCvBVdK.jpg
设备接地要有专门的端子压接,不能用设备螺栓
T1GZbvB5VT1RCvBVdK.jpg
设备机房的接地
T1JEbvBCCT1RCvBVdK.jpg
T1wC_vBg_T1RCvBVdK.jpg
关于减震器的做法:1、振器安装前要适当地对基础进行处理,使减振器能本体水平,并能使同一机组的各减振器保持在同一标高位置。2、振器希能选择与基础直接固定的并与动设备成一体,这样就能防止动设备的水平位移。同时也可采取动设备公共地座的防位移措施。3、与管道连接时必须采用软接补偿器。补偿器应就近水平安装,并在补偿器外就近短管处设置固定支架。如补偿器位置距动设备位置较远,应在软接与设备的接管处设托架,同时在托架下应设有同步于弹簧减振的弹性材料或装置。
设备及管道的排列
T1IC_vBghT1RCvBVdK.jpg
安全阀要引至泄水位置,不应直接对外
T1xZ_vBgET1RCvBVdK.jpg
设备四周警示带的做法;消防泵房内应有值班室;
建议水力警铃引至房外。
T1_CKvB_CT1RCvBVdK.jpg
T1uCbvB5hT1RCvBVdK.jpg
把警铃从设备间引进值班室
T1RZbvB7CT1RCvBVdK.jpg
T1GVbvB5WT1RCvBVdK.jpg
把警铃从设备间引进值班室设备及动载管道的减震:固定规范、合理,与基础正确的连接,稳定性好,对有减振要求的设备,减振的设备稳定可靠,接管、补偿都达到工艺要求
T1hZbvB4LT1RCvBVdK.jpg
T1BZ_vBgKT1RCvBVdK.jpg
T1IV_vBghT1RCvBVdK.jpg
以上工程图片均为现场优秀工程(国优鲁班奖),非常具备参考价值,希望对各位实际工作应用中有所帮助。
更多经验分享欢迎加群611865596
T1xV_vBgET1RCvBVdK.png
spacer.gif

分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 当前离线   发表于2017-12-29  | 只看该作者      

2

以上工程图片均为现场优秀工程(国优鲁班奖),非常具备参考价值,希望对各位实际工作应用中有所帮助。

 当前离线   发表于2017-12-29  | 只看该作者      

3

鲁班奖10.gif

 当前离线   发表于2018-01-03  | 只看该作者      筑龙币+20

4

非常具备参考价值,希望对各位实际工作应用中有所帮助鲁班奖

10.gif

 当前离线   发表于2018-02-01  | 只看该作者      筑龙币+10

5

谢谢楼主  请打包发一下 825148131@qq.com