筑龙首页

[分享]详述总配电箱到分配电箱的接法

发表于2017-12-14    1418人浏览    4人跟帖    筑龙币+100  复制链接  只看楼主

筑龙币+100

管不住

本文是以三路分三路为例,总配电箱到分配电箱的接线方法说明。
1、从总配电箱的分配电开关分别引出黄、绿、红(A、B、C)三相线,淡蓝色工作零线从工作零接线端引出,黄绿双色PE保护零线从PE端子引出。
详述总配电箱到分配电箱的接法_1
总配电箱门与箱体间必须采用编织软铜线可靠连接作保护接零。
详述总配电箱到分配电箱的接法_2
五线之间架设的安全距离。
2、线路的黄、绿、红三相线接入到二级分配电箱的总隔离开关上,淡蓝色的N线接入到漏电保护器的N端上,通过漏保后接到工作零线端子板。
详述总配电箱到分配电箱的接法_3
3、黄绿双色的PE线接入到保护零端子板PE板上。
详述总配电箱到分配电箱的接法_4
4、从二级分配电箱的总隔离开关引出三相线到漏电保护器。
详述总配电箱到分配电箱的接法_5
5、从漏电保护器接线端引出相线到分路隔离开关。
详述总配电箱到分配电箱的接法_6
PE线不能进入漏电保护器,因为线路末端漏电保护器动作会使前级漏电保护器跳闸造成大范围停电。
6、黄、绿、红三相线分别从分配电箱的分路隔离开关引出,从N板接线端子引出淡蓝色的工作零线,从PE板接线端子引出黄绿双色保护零线。
详述总配电箱到分配电箱的接法_7
分配电箱门与箱体间必须采用编织软铜线可靠连接作保护接零。
详述总配电箱到分配电箱的接法_8
更多经验分享欢迎加群611865596
详述总配电箱到分配电箱的接法_9
详述总配电箱到分配电箱的接法_10

分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2017-12-14  | 只看该作者      

2

谢谢分享!

 发表于2017-12-14  | 只看该作者      筑龙币+10

3

我们都是二级配电箱总隔离,支路隔离下加漏保。各支路间影响最小。

 发表于2017-12-16  | 只看该作者      筑龙币+20

4

收藏学习,谢谢楼主分享|

 发表于2017-12-17  | 只看该作者      

5

谢谢楼主分享


登录后才能评论,评论超过10个字,有机会获得筑龙币奖励!