理解开关柜的二次接线,我们需要找到两份图纸:综自厂家提供的保护原理图、接线图;开关柜厂家提供的二次原理图、配线图、端子排图、断路器机构原理图。 

 发表于2017-11-27   |  只看该作者      

32

考虑电缆短路时的热稳定要求,变电所低压柜出线规格不宜小于10mm2

 发表于2017-11-27   |  只看该作者      

33

还需考虑塑壳及框架断路器的脱扣器整定值 现场可调及运行后的发展

 发表于2017-11-27   |  只看该作者       筑龙币+10

34

刚接触电气行业,遇到好多热心的老师帮助,真的由衷地感谢他们!感谢筑龙!

 发表于2017-11-27   |  只看该作者      

35

综自厂的图纸是开关柜厂家的设计原始依据,也是我们审核开关柜厂家图纸的依据。开关厂的原理图一般都是根据综自厂的原理图修改的,再示意性的画出电流、电压、信号量的输入,控制量的输出。 

 发表于2017-11-27   |  只看该作者      

36

KYN28A(GZS1)中置柜是城区变电站使用最多的10kV开关柜型式,从正面看,它明显分成三部分,最上面是继电器室,中间是断路器室,下面是空室(什么也没有),母线等高压设备安装在背面的柜体内。

 发表于2017-11-27   |  只看该作者      

37

配电装置室的门的高度和宽度   需按照最大不可拆卸部件尺寸考虑,一般高度+0.5m,宽度+0.3m。

 发表于2017-11-27   |  只看该作者      

38

继电器室的面板上,安装有微机保护装置、操作把手、保护出口压板、指示灯(合位红灯、分位绿灯、储能完成黄灯);继电器室内,安装有端子排、微机保护控制回路直流电源开关、微机保护工作直流电源、储能电机工作电源开关(直流或交流)。

 发表于2017-11-27   |  只看该作者      

39

10kV中置柜最常用的断路器是VS1真空断路器,断路器机构内的接线通过专用插座与继电器室的端子排联接。插头的一段与断路器机构固定连接,另一段是一个专用插头,配套的插座安装在断路器室的右上方,从插座引出线接至继电器室端子排。为了搞明白二次回路,我们需要对操作过程进行一定的了解。 