电气设备在运行中冒的烟分白色、黄色和黑色。冒白烟是受潮的电气设备受热后产生的水蒸汽,其实它不是烟,一旦经过烘干除潮处理,一般就没有问题了。

 发表于2017-11-27   |  只看该作者      

12

电气设备因短路产生电弧,若电弧是红色,说明是燃熔铜,表明铜器材已遭损坏。

 发表于2017-11-27   |  只看该作者      

13

电弧是耀眼的白色,是钢铁件起电弧;电弧中滚出缕缕白丝丝的絮状物,那是镀锌件中的锌在电弧中汽化。

 发表于2017-11-27   |  只看该作者      

14

各类金属经过不同的高温,其颜色也变得不同。铜在空气中承受100摄氏度以上的温度变黑色;铁加热到300摄氏度左右成紫蓝色,加热到600摄氏度以上成红色,1000摄氏度时成白色,而铝一经658摄氏度就会龟裂。

 发表于2017-11-27   |  只看该作者      

15

线圈如果有一匝颜色突变,就要考虑它的周边是否有潮气、腐蚀性物质存在。如果电缆、电线接头上包扎的绝缘材料变色或龟裂、脱落,则一定是导体接触不良导致发热而引起。


 发表于2017-11-27   |  只看该作者      

16

做设计时    除了结合当地供电局的要求外,还应考虑供电半径的影响。可按供电半径按不超150米考虑,最大不超250米。

 发表于2017-11-27   |  只看该作者      

17

迎峰度夏期间,为全面、准确掌握配网设备运行水平,要求供电蜀黍手持红外线测温仪,对不同等级的线路进行负荷实测工作,切实做好高温、高负荷时段数据的搜集和分析工作。

 发表于2017-11-27   |  只看该作者      

18

测温过程中,工作人员还对线路各连接触头、变压器引流线、开关以及电缆头等主要发热部位开展普测,并对重要用户以及用电采集系统监控到的重、超载设备进行差异化巡视,及时发现设备及设施局部发热等缺陷问题。

 发表于2017-11-27   |  只看该作者      

19

变压器无功补偿一般按变压器容量的30%计算(大多地区的供电局不允许小于30%)。

 发表于2017-11-27   |  只看该作者      

20

利用人的嗅觉,根据电气设备的气味也能判断故障。如过热、短路、击穿故障,则有可能闻到烧焦味,火烟味和塑料、橡胶、油漆、润滑油等受热挥发的气味。