[分享]教你处理电气施工中遇到的众多难题!

发表于2017-11-01     1596人浏览     4人跟帖     总热度:866  

标签: 电气施工
大家在电气施工中肯定遇到过,各种各样的难题?下面为大家整理了一系列的,在电气施工中遇到的常见问题及一些注意事项!图文并茂的为大家讲解!献给初学者很好的学习资料~~
教你处理电气施工中遇到的众多难题!-71.jpg
埋地等电位扁铁焊接处以及焊接钢管均需要使用沥青漆做防腐处理
教你处理电气施工中遇到的众多难题!-72.jpg
镀锌钢管严禁使用电焊焊接
教你处理电气施工中遇到的众多难题!-73.jpg
吊筋固定线管时间距不大于1.0米
教你处理电气施工中遇到的众多难题!-74.jpg
成排导管在一起排布弯头处没有使用吊筋吊装
教你处理电气施工中遇到的众多难题!-75.jpg
弱电专业做的接地联接
教你处理电气施工中遇到的众多难题!-76.jpg
管通过轻质隔墙通贯龙骨时使用开孔器开孔的做法
教你处理电气施工中遇到的众多难题!-77.jpg
轻质隔墙接线盒在龙骨上的固定使用横龙骨拉锚固定
教你处理电气施工中遇到的众多难题!-78.jpg
配电箱安装时使用宽度一样的木龙骨卡箱子的边缘保证箱体安装好后与墙面平行
教你处理电气施工中遇到的众多难题!-79.jpg
使用开孔器开进线孔
教你处理电气施工中遇到的众多难题!-80.jpg
在安装时箱体必须固定牢固安装垂直度允许偏差为1.5%o 下图为没有固定牢固导致安装好后配电箱倾斜
教你处理电气施工中遇到的众多难题!-81.jpg
接线盒处的导线之间的缠绕匝数为4-6圈
教你处理电气施工中遇到的众多难题!-82.jpg
导线接头处进行搪锡处理,接头需要使用两层胶布包扎,一层防水、一层绝缘胶布。
教你处理电气施工中遇到的众多难题!-83.jpg
插座并线时进行搪锡处理
教你处理电气施工中遇到的众多难题!-84.jpg
导线连接完后需要进行绝缘遥测确保安装设备时线路的安全,防止安装好灯具或者设备后不能正常合闸。
教你处理电气施工中遇到的众多难题!-85.jpg
灯带连接时不要留缝隙否则会留下黑影
教你处理电气施工中遇到的众多难题!-86.jpg
使用金属软管通过变形缝
教你处理电气施工中遇到的众多难题!-87.jpg
灯具安装金属软管使用专用接头与灯具的连接 注意安装灯具时佩戴手套
教你处理电气施工中遇到的众多难题!-88.jpg
软管连接不牢固导致管接头处脱落
教你处理电气施工中遇到的众多难题!-89.jpg
相线连接的位置(两孔插座面对插座左侧为零线右侧为相线三孔左侧为零线右侧为相线上侧为地线)
教你处理电气施工中遇到的众多难题!-90.jpg

教你处理电气施工中遇到的众多难题!-91.jpg
左侧插座的上下方向装返右侧为正确的
教你处理电气施工中遇到的众多难题!-92.jpg
有黄色的箭头可以看出总空开下控制下的分空开按照第一排算起1、4、7、10、13、16、19、21、24、27为A相空开的位置,空开所连接的相线导线的颜色均采用黄色
教你处理电气施工中遇到的众多难题!-93.jpg
第一排的零线按照进入A相的开关顺序跨接,一般采用2.5mm2的导线时跨接空开的个数不能超过三个。(照片中采用的是4mm2的导线股跨接较多。但是跨接的数量越多容易出问题的机会就越大,如果末端零线烧坏所有跨接的回路都会断电)
教你处理电气施工中遇到的众多难题!-94.jpg
(北京筑维)配电箱二次侧出线使用标签标注方便检修
教你处理电气施工中遇到的众多难题!-95.jpg
导管长短不一而且没有进入竖向桥架
教你处理电气施工中遇到的众多难题!-96.jpg
汇流排的截面积远远小于接线端子的截面积这样可能接触面积不够容易导致汇流排和接线端子处发热量过大烧坏端子
教你处理电气施工中遇到的众多难题!-103.jpg
存在问题:1.使用三个1P空开代替一个3P空开作为三相空调开关。2.管内有接头 
教你处理电气施工中遇到的众多难题!-104.jpg
存在问题1.汇流排接线端子与导线不匹配。2.配电箱侧面开孔出线。
教你处理电气施工中遇到的众多难题!-105.jpg
教你处理电气施工中遇到的众多难题!-106.jpg
教你处理电气施工中遇到的众多难题!-107.jpg
一楼局部
教你处理电气施工中遇到的众多难题!-108.jpg
教你处理电气施工中遇到的众多难题!-109.jpg
空开一次侧烧坏(原因分析:由于导线压接不紧导致端子处发热量大烧坏)需要更换,因箱子为甲供可以利用箱内相同型号备用开关替换。
教你处理电气施工中遇到的众多难题!-120.jpg
1.主零线需要进行搪锡处理或者使用接线端子。2.箱内空开需要按照公司的要求打印标识。
教你处理电气施工中遇到的众多难题!-121.jpg
1.主进线(甲方安装)为铝线建议项目部与甲方协商使用铜铝过渡线鼻子压线或者进行搪锡处理。以免铜铝发生氧化还原反应是的铝线氧化。2.按照02规范软线需要进行搪锡处理或者使用端子,一次侧导线需要区分开颜色。
教你处理电气施工中遇到的众多难题!-122.jpg
使用软电缆请进行搪锡处理或者使用接线端子(线鼻子)
教你处理电气施工中遇到的众多难题!-123.jpg
一次侧的相线需要按照A-黄、B-绿、C-红区分不同的相序(解决办法可以使用不同颜色的色带缠绕)。
教你处理电气施工中遇到的众多难题!-124.jpg
两个零线排之间需要增加跨接零线以保证导线载流量能够满足使用。
喜欢我们的分享记得要加热支持呦!
更多经验分享欢迎加群611865596
教你处理电气施工中遇到的众多难题!-QQ图片20171108100959.jpg
扫码加入筑龙学社  ·  电气工程微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2017-11-01   |  只看该作者       筑龙币+10

2

值的借鉴和学习,表达的清楚

 发表于2017-11-03   |  只看该作者      

3

喜欢我们的分享记得加热支持!

 发表于2017-11-09   |  只看该作者      

4

大神,像你学习

 发表于2017-12-17   |  只看该作者       筑龙币+10

5

很好的资料值得借鉴收藏和学习,谢谢提供。

管不住

中国  | 建筑电气

52 关注

204 粉丝

586 发帖

55 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20