[分享]加热管的电流计算和接触器的大小选择

发表于2017-10-30     1455人浏览     2人跟帖     总热度:148  

 公司设备加热炉使用的是1.5kW的加热管,在设计时需要考虑采用Y型接线方式还是三角形接线方式,而且需要理论计算每相的电流大小来确定接触器和断路器的选型。这里对两种接线方式的电流计算作个介绍。
  1. Y型
当采用Y型接线时,U、V两相间的线电压为380V,考虑到三相电之间的相位关系,即实际加载在每相加热管上的相电压为3803=219.39V。继而,流过加热管的实际相电流i= PU=1500219.39=6.837A。
加热管的电流计算和接触器的大小选择_1
2.三角形
当采用三角形接线时,每根加热管上的相电压其实是两相间的线电压,大小为380V。所以流过加热管的实际相电流i= PU=1500380=3.947A。继而在三角形各端角流入接触器和断路器的电流大小为3*i= 6.837A。
加热管的电流计算和接触器的大小选择_2
通过计算可以看出,当加热管功率一定时,Y型接法和三角形接法流入接触器和断路器每相的电流大小是一样的。但是这里存在的问题是,采用Y型接法时的加热管的额定电压是220V,采用三角形接法时的加热管的额定电压是380V。
在刚设计的时候,由于缺乏经验,我们将4组Y型连接的加热管并联在一起接在接触器下面,这时候的总电流大小为27.4A,于是选择了西门子3TB4410的接触器,它在380V下的额定工作电流(AC-3)为32A。后来有一天突然发现,在选型时我们忽略了接触器的一个重要的参数指标AC-3。
通过查阅资料发现,如下图所示。加热管应该属于AC-1的范畴里,这样的话西门子3TB4410接触器的额定电流变为50A。于是在选型时可以将接触器下降1-2个等级,这样则大大降低了元器件采购的成本。
加热管的电流计算和接触器的大小选择_3