加强运行维护和检修试验工作,认真做好电气设备的定期巡视检查,发现问题及时处理,并及时准确地填写好工作记录。如遇大风、雨、雪、雾等恶劣天气时,应加强对电气设备的巡视


 发表于2017-09-27   |  只看该作者       筑龙币+10

4

空气开关工作原理另外带漏电保护的空开工作原理是,当电路中,电流有30毫安(30mA)电流流失的时候,空气开关自动跳闸,起到保护作用,避免人体触电。

 发表于2017-09-27   |  只看该作者      

5

多控开关同时也叫作中途开关,原理跟双控开关差不多,能够实现三个地方或者多个地方同时控制灯具,三控的话,就是用三个开关同时控制一盏灯,要想实现这个,就需要两个一开双控,一个一开多控,这样才才能实现三控的接线。

 发表于2017-09-28   |  只看该作者       筑龙币+10

6

三级配电二级漏电保护系统设置要求:1、配电箱、开关箱应采用冷轧钢板或阻燃绝缘材料制作,钢板厚度应为1.2~2.0mm,其中开关箱箱体钢板厚度不得小于1.2mm,配电箱箱体钢板厚度不得小于1.5mm,箱体表面应做防腐处理。(JGJ46-2005第8.1.7条)2、配电箱、开关箱的进、出线口应配置固定线卡,进出线应加绝缘护套并成束卡固在箱体上,不得与箱体直接接触。移动式配电箱、开关箱的进、出线应采用橡皮护套绝缘电缆,不得有接头(JGJ46-2005第8.1.16条)