[提问]常闭防火门的监控器该怎么接入火灾自动报警系统

发表于2016-11-20     1061人浏览     8人跟帖     总热度:245  

常闭防火门只需要反馈开启关闭和故障信号,是否只需要接入报警总线就可以了,还是需要再接入一根24V的电源线。
现在网上找到的都是常开防火门的控制器,有点迷茫啊。

扫码加入筑龙学社  ·  电气工程微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2016-11-24   |  只看该作者      

2

通过模块介入啊

 发表于2016-11-24   |  只看该作者       筑龙币+10

3

防火门监控器是一套单独的系统,不应接入火灾自动报警系统

 发表于2016-11-24   |  只看该作者       筑龙币+10

4

同意3楼说法,防火门监控系统是独立的系统,与报警主机是有通讯线连接的,建议找相关防火门厂家的产品样本,看一下案例就知道了。

 发表于2016-11-24   |  只看该作者       筑龙币+20

5

通过模块与防火门监控系统的主机相连接就行啦

 发表于2016-11-24   |  只看该作者      

6

简单

 发表于2016-11-24   |  只看该作者       筑龙币+10

7

模块通过总线链到消防控制室

 发表于2018-04-25   |  只看该作者       筑龙币+10

8

一直也在找这个问题的回答,看了许多火灾报警系统图没找到有关防火门的监控,看厂家只有防火门系统图,与火灾报警关系看不出,现在感觉3、4楼说法正确。

 发表于2018-04-25   |  只看该作者       筑龙币+10