电梯直达
常闭防火门只需要反馈开启关闭和故障信号,是否只需要接入报警总线就可以了,还是需要再接入一根24V的电源线。现在网上找到的都是常开防火门的控制器,有点迷茫啊。
0
[查看我的收藏]
分享到微信朋友圈 ×
打开微信"扫一扫",扫描上方二维码请点击右上角按钮 ,选择
举报 点评(0) 点赞(0)
锄月老人
发表于2016-11-24 | 只看该作者
2
通过模块介入啊
weizx
发表于2016-11-24 | 只看该作者 筑龙币+10
3
防火门监控器是一套单独的系统,不应接入火灾自动报警系统
live幸福里
4
同意3楼说法,防火门监控系统是独立的系统,与报警主机是有通讯线连接的,建议找相关防火门厂家的产品样本,看一下案例就知道了。
yerunzhi
发表于2016-11-24 | 只看该作者 筑龙币+20
5
通过模块与防火门监控系统的主机相连接就行啦
wangpeiliwei
6
简单
党健
7
模块通过总线链到消防控制室
shuizhongyu
发表于2018-04-25 | 只看该作者 筑龙币+10
8
一直也在找这个问题的回答,看了许多火灾报警系统图没找到有关防火门的监控,看厂家只有防火门系统图,与火灾报警关系看不出,现在感觉3、4楼说法正确。