[讨论]接地电阻计算

发表于2016-11-07     1567人浏览     7人跟帖     总热度:36  

标签: 电阻率

如图:图为一地下接地网,接地扁铁50*5,埋深0.8M,表层土壤电阻率ρ=1500Ω.m.深层电阻率ρ=1000Ω.m.求该接地网的最大允许接地电阻?

接地电阻计算-~K2(~8AV[O1VB}K%CLWR}V2.png

扫码加入筑龙学社  ·  电气工程微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2016-11-15   |  只看该作者       筑龙币+10

2

纠正一下,题目的问题有误,应该是问工频接地电阻才对。计算的工频接地电阻大概是5Ω,计算方法及公式参考《GB T50065-2011交流电气装置的接地设计规范》附录A,有兴趣的朋友可以去研究一下

 发表于2016-11-16   |  只看该作者       筑龙币+10

3

楼上太专业了吧,电气小徒。

 发表于2016-11-20   |  只看该作者       筑龙币+10

4

接地电阻可以直接用接地电阻测试仪测。想问问防雷引下线和卫生间的局部等电位是否连通用什么工具测?

点评+1

  • 发表于 2018-10-26     1.一般设计都有描述,
    2.如果没有描述,看你们造价多少,扁钢或8号镀锌铁丝,同时由插座的引出一根2.5PE线至该盒

 发表于2016-11-22   |  只看该作者       筑龙币+10

5

又学习了,谢谢电气小徒!

 发表于2018-10-26   |  只看该作者       筑龙币+10

6

我想请教个问题,东北地区建筑施工重复接地阻值在什么范围内,是很接近10Ω,还是比10Ω小很多。

点评+1

  • 发表于 2018-10-26     根据地阻测试仪的结果乘以季节系数后不能大于10欧

 发表于2018-10-26   |  只看该作者      

7

点评   不科学兴趣组  发表于  6楼   2018-10-26  我想请教个问题,东北地区建筑施工重复接地阻值在什么范围内,是很接近10Ω,还是比10Ω小很多。
根据地阻测试仪的结果乘以季节系数后不能大于10欧

 发表于2018-10-26   |  只看该作者      

8

点评   螞蝦  发表于  4楼   2016-11-20  接地电阻可以直接用接地电阻测试仪测。想问问防雷引下线和卫生间的局部等电位是否连通用什么工具测?
1.一般设计都有描述, 2.如果没有描述,看你们造价多少,扁钢或8号镀锌铁丝,同时由插座的引出一根2.5PE线至该盒