发表于 2016-10-19 350米是指设置变压器的一级配电室到用电设备的距离还是二级配电室到用电设备的距离呢?
点评 zcty0531 发表于 1楼 2016-10-19 一级配电室内设置10/0.4kV变压器1台,一级配电室与二级配电室相距200米,二级配电室供电半径多大呢?还是150~250米吗?如果是那么终端用电设备与一级配...这个问题普遍存在,通常是你说的供电距离是架空线,但也有规定设备功率175KW以下,电缆线路可以到350米。干线电缆截面大,阻抗小,可以远距离输送,尽量敷设到负荷中心,末端出线截面小,阻抗大,尽量短距离。这样比较合适。用电功率及其需要系数,线路长度,电缆截面,都是要考虑的因素。是经过多方考虑的。实在不济,变压器可以调压。
点评 zcty0531 发表于 1楼 2016-10-19 一级配电室内设置10/0.4kV变压器1台,一级配电室与二级配电室相距200米,二级配电室供电半径多大呢?还是150~250米吗?如果是那么终端用电设备与一级配...350米是指设置变压器的一级配电室到用电设备的距离还是二级配电室到用电设备的距离呢?
点评 zcty0531 发表于 3楼 2016-10-19 点评 zcty0531 发表于 1楼 2016-10-19 一级配电室内设置10/0.4kV变压器1台,一级配电室与二...是变压器到用电设备的距离。
点评 zcty0531 发表于 3楼 2016-10-19 点评 zcty0531 发表于 1楼 2016-10-19 一级配电室内设置10/0.4kV变压器1台,一级配电室与二...我们把变压二次侧电压调高,现场做到400米了,貌似也能正常使用,此种情况下是否二级配电室保护选择性良好,就没什么大的影响
发表于 2016-10-19 短路速断保护没影响,过载保护,按时限曲线的动作时间,可以进行选择性配置,或后备保护。
点评 zcty0531 发表于 5楼 2016-10-19 点评 zcty0531 发表于 3楼 2016-10-19 点评 zcty0531 发表于 ...短路速断保护没影响,过载保护,按时限曲线的动作时间,可以进行选择性配置,或后备保护。