发表于2016-01-25 1104人浏览 2人跟帖 总热度:29
vgei
3 2016-01-25 | 只看楼主
楼
1
电梯直达
0
[查看我的收藏]
分享到微信朋友圈 ×
打开微信"扫一扫",扫描上方二维码请点击右上角按钮 ,选择
举报 点评(0) 点赞(0)
forgot12
发表于2016-01-25 | 只看该作者 筑龙币+5
2
这个完全看你的需要,没有一定的要求。常规来说是要求监视加控制的,但也不排除只监不控的要求。完全看你或者甲方的要求。
EaonWang
发表于2016-02-01 | 只看该作者 筑龙币+5
3
一般控制柜厂商都会预留的,配合手自动切换后远程启停,以及按照末端的需求进行PID调节水泵频率。