[分享]机电和楼控专业接口界面应该注意事项?

发表于2016-01-05     1138人浏览     1人跟帖     总热度:28  

楼宇自控系统作为智能化大楼内一个重要的组成系统,其实现自身的功能已经比较成熟和完善,但在系统实施过程中,经常由于接口问题而导致系统的最终功能不完 善,丢项、甩项等事情经常发生。由于接口的问题牵扯的面比较多,涉及到工程实施中的暖通、给排水、变配电等多个专业,因此在工程的前期将接口问题进行明 确,非常必要。以下是我们在楼控系统中需要重点关注的接口需求项:


  一、空调机组、新风机组等动力柜的接口要求:

      1.远程启停控制点(一般由楼控专业提供24VAC电压信号)
      2.运行状态点(交流接触器无源常开触点)
      3.故障状态(热继电器无源常开触点)
      4.手自动状态点(手自动转换按钮无源常开触点)


二、空调/新风机组盘管水阀,加湿阀需满足下列要求:
      1.其控制信号是标准的0~10V或4~20mA信号
      2.比例积分阀提供阀门反馈信号,其信号是标准的0~10V或4~20mA信号
      3.厂家需提供准确的驱动器接线图

扫码加入筑龙学社  ·  电气工程微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取