摄像机用的SYV-75同轴电缆最远不能超过300米?

发表于2011-07-05     2082人浏览     2人跟帖     总热度:10  

请教摄像机用的SYV-75同轴电缆最远不能超过300米吗?如果用光纤的话,普通摄像机有光纤接口吗?

扫码加入筑龙学社  ·  电气工程微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

奖励      

  • 奖励于 2011-07-07 01:52:45

 发表于2011-07-05   |  只看该作者      

2

此话不正确啊,-5的不超过300米;-7可达500米;还有更粗的,传的更远。


 

奖励      

  • 奖励于 2011-07-07 01:53:03

 发表于2011-07-06   |  只看该作者      

3

简单回答:


1、视频线SYV-75有分线径,常规的有-3,-5,-7,还有比较常用的RG59,大概等同于-4,表示的是线径(单位:mm),其实再详细的还有-64,-96,-128等,表示的是屏蔽网的编制密度,再有是-8,-16等,表示是多少芯,如果没有写一般默认是单芯,这些名称的编写方式在网上一搜一大把,或者可以直接咨询厂家,从距离上来讲,-3的线径一般在100米内使用,-5的在300米内,-7的在500米内,能够有效稳定传输,越界使用不是不可以,要看线材的质量了,我试过用-5的线传输了400多米。