向各位同行请教一个问题:
普通民用住宅的厨房间必须设置燃气探测器吗?如果不设置,会影响验收吗?
不知道规范中对此有何解释
谢谢各位了
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

奖励      

  •    tushimu  奖励于 2010-10-11 20:26:11 中     

 当前离线   发表于2010-10-05  | 只看该作者      

2

纳入消防规范,查消防规范即可。
但是国内的规范很奇怪,老在争论设与不设的问题。
国外没有争论,通通设。管你是别墅,还是多层,还是高层。

奖励      

  •    whory  奖励于 2010-10-08 17:48:58 中     

 当前离线   发表于2010-10-05  | 只看该作者      

3

我们这好像未有规定,要看煤气公司的设计

奖励      

  •    whory  奖励于 2010-10-08 17:49:03 中     

 当前离线   发表于2010-10-05  | 只看该作者      

4

规范上是这么说的:
7.2.9 下列场所宜设置可燃气体探测器:
7.2.9.1 使用管道煤气或天燃气的场所
7.2.9.2 煤气站和煤气表房以及存储液化石油气罐的场所
7.2.9.3 其它可燃气体或可燃蒸气的场所
7.2.9.4 有可能产生一氧化碳气体的场所,宜设置一氧化碳气体探测器。

奖励      

  •    whory  奖励于 2010-10-08 17:49:07 中     

 当前离线   发表于2010-10-05  | 只看该作者      

5

必须加

奖励      

  •    whory  奖励于 2010-10-08 17:49:12 中     

 当前离线   发表于2010-10-06  | 只看该作者      

6

如果你的住宅使用了道煤气或天燃气就设置吧,如果没有,设计那个做什么用?

奖励      

  •    whory  奖励于 2010-10-08 17:49:14 中     

 当前离线   发表于2010-10-08  | 只看该作者      

7

这个应该是非强制性的, 不过为了安全,同时也让业主安心,现在的楼宇好像一般都设。

奖励      

  •    tushimu  奖励于 2010-10-11 20:27:09 中     

 当前离线   发表于2010-10-08  | 只看该作者      

8

目前绝大部分普通住宅厨房不设燃气探测器,不影响验收,但我感觉国内设计标准偏低,高档住宅应设燃气探测器。

奖励      

  •    whory  奖励于 2010-10-08 20:11:08 中     

 当前离线   发表于2010-10-11  | 只看该作者      

9

以前在可视对讲上安装,现在在消防报警里了。看地区要求了,没有非要强制。

奖励      

  •    tushimu  奖励于 2010-10-11 20:27:25 中     

 当前离线   发表于2010-10-11  | 只看该作者      

10

非强制性要求!