首先,肯定回答你,安放的线和消防报警的线共管,没有影响,原因是消防报警严格的讲,它也是建筑智能化的一部分,同属于弱电。
其次,需要提醒你的就是,一般我们最好不要将煤气探测器连到可视对讲上,虽然可视对讲系统分机有此功能,原因是因为责任问题。我就遇到过这样一个案例,我们给客户在可视对讲分机上安装了煤气探测器,结果哪一个客户家里真的发生煤气泄漏事件,可是因为煤气泄漏探测器失灵,造成煤气泄漏人员中毒,最后客户直接将我公司与开发商作为共同的被告告上法庭,最终我公司与生产厂家几乎承担了所有的医疗费用,造成了很坏的负面影响。因此,我强烈建议各位,不要将煤气泄漏探测器用在弱电里面。再说,严格的讲,煤气泄漏探测器就应该划归在消防里面,不要去惹这个麻烦,一段出事,你挣的那点钱,远远不够赔付的。
另外,目前市场上销售的煤气泄漏探测器,真正能起到防煤气泄漏的,时间绝对不会超过一年,一年以后必须更换新的,再说,时间长了厨房的油烟早已将探测器周围蒙上一层厚厚的致密的“保护膜”,煤气无法进入,也就无法“报警了”,因此,最好每隔半年,最好卸下来擦一下。

奖励      

  • 奖励于 2010-09-20 17:40:50

 发表于2010-09-25   |  只看该作者      

4

[quote]以下是引用liumangbrian在2010-9-19 22:37:00的发言:
各位同行大家好
在建的一个住宅项目由于当初设计原因,遇到安防的线和消防的线需要共管,特向各位请教一下。
住宅楼厨房里面的煤气探测器在设计中是和消防自动报警系统联系在一起的,送到消控室。但是实际施工中,想把煤气探测器和家庭可视对讲系统联系在一起,送到小区的监控中心。
遇到的问题是煤气探测器的信号线(打算采用超5类线)需要与消防控制线(RVS)共管一起穿到弱电井了。
若在共管的情况下,消防系统和煤气探测系统是否会相互影响?请有经验的朋友指教。
非常感谢
[/quote
可以肯定是没有问题的。同属于弱电线缆。
但是上海、江苏等地都已经不允许将此设备接在可视对讲系统上了,而是接在火灾报警系统上。