穿线套管防水

发表于2008-06-11     1420人浏览     4人跟帖     总热度:10  

扫码加入筑龙学社  ·  电气工程微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

奖励      

  • 奖励于 2008-06-14 00:14:35

 发表于2008-06-12   |  只看该作者      

2

不是预埋管不好办,可以考虑走明线,地下室的防水更不好做,这个你要请个做防水的问一下!

奖励      

  • 奖励于 2008-06-14 00:14:59

 发表于2008-06-12   |  只看该作者      

3

穿线管引出室外进专用管道井,管道井要做好排水

奖励      

  • 奖励于 2008-06-14 00:15:13

 发表于2008-06-12   |  只看该作者      

4

以下是引用DHW751112在2008-6-11 20:37:00的发言:地下室穿线套管如何做防水处理?地下室两侧已经用堵漏王封堵,但水还是...
地下室套管内应采用多芯电缆穿线(一根套管对应一根电缆),而不应该采用多根线进入的。

奖励      

  • 奖励于 2008-06-14 00:16:17

 发表于2008-07-10   |  只看该作者      

5

谢谢各位的指点,经过实践,目前已经解决了这个问题。
具体的做法是:1、去除套管内原有的水泥、杂物等,并用水冲洗干净。
2、用干的堵漏王一直往内部填,直到外口5厘米处,线线之间也要填,并边填边摇动线,以便更好的渗透到线线之间。
3、用水拌好堵漏王,把留下的5厘米堵实。
4、把外口的窨井做成渗水井。
5、万事大吉了哦。