1.传统站与智能站的差异传统站
网络结构:分为站控层和间隔层;
传输介质:电缆;
一次设备:传统开关和基于电磁感应原理的CT;
通讯协议:网络(串口)103协议
检修方式:离线检修
智能站
网络结构:站控层、间隔层、过程层,站控层网络,过程层网络;
传输介质:光纤以及少量电缆;
一次设备:智能开关和电子式互感器;
通讯协议:61850协议;
检修方式:在线检修
2.传统变电站与智能变电站功能分布差异传统变电站功能分布
智能变电站功能分布
3.传统站与智能站二次设备典型配置差异传统站二次设备典型配置
智能站二次设备典型配置
4.传统站与智能站结构差异
5.数字化保护装置与传统微机保护的差异
(1)硬件方面:没有AD转换,使用高速数字接口;采集数据由合并单元完成,合并单元完成模塑转换;没有了开入开出插件,保护装置发布GOOSE命令,由智能终端来执行跳闸。
(2)保护方面:保护功能及原理保持一致;保护配置有一定的集成;单间隔保护有下方就地的趋势;过程层采样同步;针对性的算法优化和容错;