[分享]不得不看的弱电机房建设具体要求!

发表于2018-03-05     4577人浏览     1人跟帖     总热度:302  

一、环境条件要求:

1、温、湿度:

2、尘埃:机房在静态条件下,粒度≥0.5μm,个数<1800/dm3  .

3、静电:计算机工作区域<1KV。

4、照度:计算机工作区域≥400LUX.应急照明≥60LUX.

5、直流工作地:计算机工作区域≤1Ω,零地电位差≤1V。

6、逻辑地:计算机工作区域≤1Ω。

7、保护地:计算机工作区域≤1Ω。

不得不看的弱电机房建设具体要求!_1

二、装饰装修要求:

机房内部最低处净高度不低于2.2米,具有防水、防火、防鼠、空调等设施。放置计算机设备标准机柜的设备间应安装烟感报警和录像监控装置,摄像头的方向应对准计算机设备标准机柜,图像效果清晰,并将烟感报警和录像监控信息直接接入保安室。

1、使用材料

机房室内装修采用非燃烧材料(燃烧性能A级),机房区内饰选用气密性好、不起尘、易清洁、不霉变,并在一定温度、湿度作用下变形小的材料,材料的耐火性能符合GBJ45中A级标准。

2、室内地板

机房地面铺设无边抗静电活动地板,规格为600×600×40,活动地板应符合GB6650—86《计算机机房活动地板技术条件》的要求,性能达到A级标准,均布荷载≥6.3×104 N/m2(约800Kg/m2),表面系统电阻在1×104~1×109Ω。设备等安装后无松动。

抗静电地板铺设前,地面要作保温处理;地板的铺设高度不得高于400mm。

机房地面下做保温及防尘处理,要求地板下需刷防尘地板漆。


不得不看的弱电机房建设具体要求!_2 

三、配电要求:

 

1、供配电电气线路容量按照所带负载的2倍设计、安装。应选用国标耐燃铜芯电缆。火线、零线、地线的颜色应按照国家标准规定配色。

2、服务大厅的用电设备应根据其分类和用途分别接入UPS电源和商业供电,严禁非计算机设备接在UPS电源上使用。

1)允许使用UPS供电的设备有:网络设备、业务主机、终端服务器、终端、存折打印机、普通行式打印机、读卡器、票据打印机、便携式复印机、自助设备、柜员用点钞机、安保监控设备、排队机。

2)不允许使用UPS供电的设备包含但不限于以下设备:电视机、LED显示屏、摆放在柜台外的点钞机、大型点钞机、电动门广告牌、擦鞋机、电热器、电水壶等与前台业务运行无关的设备。

3、强电系统由装修公司由装修公司进行设计安装。UPS供电系统由机房建设方设计安装调试。机房内和服务大厅内各配置1台20KVA UPS,后备时间设计要在120分钟以上,UPS前端安装C级避雷器。


不得不看的弱电机房建设具体要求!_3

 

四、布线要求:

1、布线应综合考虑、规范施工,不得随意乱拉乱接;现场监控所用视频线、电源线和信息插座所用网线均用打线器标注颜色和号码,并标明与配线架点位的一一对应关系;所有标注和号码均体现在设计图纸中,另设计检修口,便于日常维护。

2、强、弱电分开布线。强、弱电线路平行布线时,长度应避免超过3米,两者之间距离要大于50厘米。强、弱电交叉布线时,以直角进行交叉。

3、综合布线,线缆外部要穿镀锌薄壁钢管。双光纤的要从不同的方向、不同的入口进入室内,预留光纤的双入口,以解决外线入口安全。

4、槽内缆线布放应顺直,尽量不交叉,在缆线进出线槽部位、转弯处应绑扎固定,弯曲半径为电线外径的6—25倍。在线槽中敷设缆线时,应对缆线进行绑扎。绑扎间距不宜大于1.5米,间距应均匀,松紧适度。

5、强电、弱电分开布设插座,安装在柜面以下,距地面30厘米以上,并与其它底盒保持等高、平行。


不得不看的弱电机房建设具体要求!_4

五、弱电系统布线要求:

 

1、整个布线所用材料如RJ45插头、插座、线缆、尾线、配线架等同一网点尽量选用同一品牌的布线产品。

2、信息点的设置应根据网点业务的种类、业务的发展和信息点的冗余三方面考虑,各区域信息点应按不少于以下要求数量设置:

1)服务大厅区:根据工作环境每张桌子x 2 个;

2)办公区域:根据情况每面墙各分布不少于3个;

3)会谈室:根据工作环境情况每面墙不少于2个;

4)会议室:根据情况每面墙各分布不少于3个;

5)LED显示屏:每个LED门楣1个;

6)液晶电视:到设备间1个;

3、弱电线路中不可有中继设备,严禁与强电线穿在同一个线槽或管内。

4、网络布线、电话线必须选用超5类8芯UTP双绞线布线,最大布线长度为90米,传输频带大于100MBPS,工作设备与交换机之间的长度不能超过100米。

5、缆线的布放应自然平直,不得产生扭绞、打圈接头等现象,不应受外力的挤压和损伤。

6、缆线的信息点端应安装信息插座,缆线集合处应安装在标准机柜中的配线架上,均应采用8芯RJ45型;信息插座面板上的固定螺丝需拧紧,不应产生松动现象。面板上应有标识,以颜色、图形、文字表示所接终端设备类型。

7、缆线两端应贴有标签,应标明编号、用途,标签书写应清晰,端正和正确。标签应选用不易损坏的材料。

8、缆线在终接前,必须核对缆线标识内容是否正确; 缆线中间不允许有接头;缆线终接处必须牢固、接触良好;对绞电缆与插接件连接应认准线号、线位色标,不得颠倒和错接。

9、缆线终接时,每对双绞线应保持扭绞状态,扭绞松开长度对于超五类线不应大于13毫米。对绞线在与8位模块式通用插座相连时,必须按色标和线对顺序进行卡接。

10、安装完成后,每个信息插座与配线架之间应进行开路、短路、连通性等性能测试。所有连接完好的信息点的连接正确性要保持100%;必须保证所有信息点无短路现象存在,即无短路信息点。


扫码加入筑龙学社  ·  电气工程微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2018-04-01   |  只看该作者      

2

谢谢楼主分享

电气王者

中国  | 其它专业

3 关注

991 粉丝

206 发帖

129 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20