[专家答疑]请教罗工,施工用电多个电源点的问题

发表于2015-03-20     4325人浏览     9人跟帖     总热度:697  

扫码加入筑龙学社  ·  电气工程微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2015-03-20   |  只看该作者       筑龙币+5

2

由于资料深度不够也不知是永久设施还是临时施工电源,按照永久设施吧,由于负载较分散建议上预装式变电站。但是注意以下几点:1、确定负荷等级。2、准确计算负荷容量。3、合理设置电源点(考虑低压供电半径的问题)。4、经济选择变压器容量。5、合理选择、敷设高低压供电线路。6、确保供电安全。

点评+1

  • 发表于 2016-02-26     供电半径很重要,2.6公里

 发表于2015-03-23   |  只看该作者       筑龙币+5

3

暖暖啊 学习了啊

 发表于2015-03-23   |  只看该作者       筑龙币+5

4

更多精彩内容,敬请关注微信:youdianjiuliang

请教罗工,施工用电多个电源点的问题-QQ截图20150323104624


 发表于2015-03-23   |  只看该作者      

5

现在已经是三月了,你关注zhulongnt了吗?小编随时期待与你交流讨论。请教罗工,施工用电多个电源点的问题-冷暖

 发表于2015-03-24   |  只看该作者       筑龙币+5

6

更多精彩内容,敬请关注微信:CHINA_HVAC

请教罗工,施工用电多个电源点的问题-qrcode_for_gh_b2f2157d0289_430 (1)

购买课程输入优惠吗:TFHA8E;购买课程享9折优惠。


 发表于2015-03-27   |  只看该作者       筑龙币+5

7

建议是一个高压引入点,然后项目设置一个高压进线柜及四个出线柜(适当可以加备用柜),一个计量柜等。至少被接高压线路能否满足项目的负荷容量需求,可以征询供电局意见。

 发表于2015-11-05   |  只看该作者      

8

参加全国BIM等级考试,筑龙教育给你报销学费。通过第七期考试的学员还可获得200元奖学金。还有更多奖品,快来拿走https://edu.zhulong.com/cuxiao/bim_zt.html#choujiang

 发表于2015-11-22   |  只看该作者       筑龙币+5

9

在公用电源点设个高压开关箱分接到各变压器。

 发表于2016-02-26   |  只看该作者       筑龙币+20

10

点评   田野88  发表于  2楼   2015-03-20  由于资料深度不够也不知是永久设施还是临时施工电源,按照永久设施吧,由于负载较分散建议上预装式变电站。但是注意以下几点:1、确定负荷等级。2、准确...