变压器进线电缆选择除了考虑载流量还有考虑电缆的动、热稳定性校验。
1000KVA一下可以采用50的,2000KVA一下可选70的,2500KVA可选95的。电力设计院的选择一般会放大一到二级。
是指变压器本体的铜排
选择导线:1.机械强度,2.安全过流,3.末端电压损失,4.有功损耗,5.满足发热等宗合考虑。
如果选择电缆,因为地埋,应首先考虑满足发热要求;通常铜芯电缆按经济电流密度2.25A/mm2选择,但实践经验是不宜超过1.5Amm2。
如题:一台1250的变压器10kv侧额定电流I=P/√3 U线=1250/1.732*10=1250/17.32=72.17A
72.17/1.5=48.11A,可选择YJv或YJv22—3*50mm2电力电缆,4台1250kva变压器共额定电流为72.17*4=288.68A 288.68/1.5=192.45mm2 考虑裕度可选3*240mm2的YJv或YJv22电力电缆。
广东 汕头 | 建筑电气
0 关注
2 粉丝
25 发帖
7 荣誉分
∨
简介
二维码(建议尺寸80*80)