我看到有的别人做的图纸,从一楼总配电箱引出一条线路到屋顶的配电箱,屋顶配电箱进线端用的是2P的断路器,一楼总配电箱引出到屋顶的线路接的是1P的断路器,这种方式可以吗?不是说上一级断路器级数不能小于下一级的级数么?求专家解释

扫码加入筑龙学社  ·  电气工程微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2014-12-18   |  只看该作者       筑龙币+5

2

低压配电系统的安全性和可靠性是依据系统中各级断路器的技术性能及其相互间的选择性保护技术来评价的,其整定原则主要有: 
  (1)配电线路在正常使用中和用电设备正常起动时,断路器不动作。 
  (2)断路器必须按规范规定的时间内切断故障回路。 
  (3)配电系统各级断路器的动作特性应能彼此协调配合,要求有选择性动作将事故回路切除,保证其选择性有: 
  上下级为选择型断路器时,通常上级断路器的过载长延时和短路短延时的整定电流,宜不小于下级断路器整定值的1.3倍,上一级断路器的短延时动作时间至少比下一级断路器的短延时动作时间长0.2S,以保证上下级断路器之间的动作选择性。 
  当上一级为选择型断路器,下一级为非选择型断路器时,上级断路器的短路短延时脱扣器整定电流应不小于下级断路器短路瞬时脱扣器整定电流的1.3倍,上级断路器瞬时脱扣器整定电流应大于下级断路器出线端单相短路电流的1.2倍。 
  当上下级都为非选择型断路器时,应加大脱扣器整定电流值的级差。上级断路器长延时脱扣器整定电流宜不小于下级断路器长延时脱扣器整定电流2倍,上级断路器的瞬时脱扣器整定电流应不小于下级断路器瞬时脱扣器整定电流的1.4倍。 
  当下级断路器出口端短路电流大于上级断路器的瞬时脱扣器整定电流时,保证选择性的要求下级断路器宜选用限流型断路器。上下级断路器距离很近时,则上级断路器宜选用带有短延时脱扣器使之延时动作,以保证有选择配合。   断路器的脱扣器和时限的整定原则:长延时脱扣器整定电流可按脱扣器额定电流In的0.9~1.1倍,时限可按15 s选定;短延时脱扣器整定电流可按脱扣器额定电流In的3~5倍选取,时限可按0.1 s、0.2 s和0.4 s选取;瞬时脱扣器整定电流可按脱扣器额定电流In的10~15倍选取。 
  如果采用常规方法无法实现上下级断路器选择性配合,或者上下级数较多时,用延时的选择方法则用时过长,会带来对上级设备不安全的热、动效应及与电网选择配合困难等问题,那实现上下级断路器完全选择性方法有下级断路器采用限流型断路器、采用区域联锁和能量选择等。 
  (4) 还应注意对断路器灵敏度的校验,对于同时具有短延时和瞬时过电流保护的选择性断路器,只需要校验其短延时过电流脱扣器的动作灵敏度即可。 

点评+1

  • 发表于 2018-11-09     答非所问。。。。。。。

 发表于2014-12-18   |  只看该作者       筑龙币+5

3

本人认为这样不可以,上下级开关应保持切断与保护的一致性,现在照明回路要求必须零火均能同时断开。

 发表于2014-12-19   |  只看该作者       筑龙币+5

4

还是比较困惑

 发表于2014-12-22   |  只看该作者       筑龙币+5

5

上下级配合应该指的是断路器的整定电流,动作时具有选择性,不是指开关极数。

 发表于2015-08-31   |  只看该作者       筑龙币+5

6

没有回答问题呀,回答的是电流和动作时间的配合,没有说断路器级数有没有要求。

 发表于2017-02-25   |  只看该作者      

7

同请教

 发表于2017-02-27   |  只看该作者       筑龙币+10

8

5楼说的非常清楚了!上下级配合可不是开关的极数,具体的看2楼!

 发表于2017-02-28   |  只看该作者       筑龙币+10

9

楼主的问题是上下级开关的极数,不是断路器电流及时间的选择性配合。暂时没看到规范要求:上级用1P或3P,下级分支开关就不可用2P或4P,这个还是看具体情况分析,是否需要断N或N是否需要保护。

 发表于2018-11-09   |  只看该作者      

10

点评   linjianming  发表于  2楼   2014-12-18  低压配电系统的安全性和可靠性是依据系统中各级断路器的技术性能及其相互间的选择性保护技术来评价的,其整定原则主要有:   (1)配电线路在正...