1、1200/3.5约为342户 每户考虑8KW,公用及部分商业用电150KW
则总用电342*8+150约为2886KW 取0.35的需要系数 0.9的功率因。 计算电流约为1705.2A。
2、低压引入,不能满足要求。应该考虑高压引入。
高压电流2886/10=288.6A
采用10kv三芯电缆120,载流量约为335A
发表于 2014-12-17 谢谢林工!
锦田朋友你好请说明详细状况也未得到你的答复,现就本人的理解谈下本人的想法,首先供配电电缆的选择不是考虑怎样省钱而是安全第一,下面分析下你的问题:1200人,按每户4口人是300户,每户按100平算是30000平,我们河北电力部门规定80平以上按每平50W计算,每户5KW,合计1500KW,按当地供电部门要求用电系数0.5最低750KW,加上物业商业预计负荷250KW,合计1000KW,三相平衡电流计算约1500A,变压器应为1000KVA,安本地电力部门要求动力照明严格分开的原则同时考虑变压器最佳负荷系数分设800KVA照明变压器一台和动力变压器300KVA一台。800KVA变压器高压侧电流约为50A,电缆选用75或95平(考虑短路容量要征得当地电力部门认可),300KVA变压器高压侧电流约为20A,电缆选用25-50平(同样要经电力部门认可),低压出线要求每路输出最大不超过400A,电缆在最佳供电半径内185平即可。注:高压指10KV供电。
点评 linjianming 发表于 3楼 2014-12-16 1、1200/3.5约为342户 每户考虑8KW,公用及部分商业用电150KW则总用电342*8+150约为2886KW 取0.35的需要系数 0.9的功率因。 计算电流约为1705.2A。...谢谢林工!