[专家答疑]建筑外观照明中能否使用BV线穿SC管???是否要用阻燃的电缆。 

发表于2014-09-30     4572人浏览     2人跟帖     总热度:88  

扫码加入筑龙学社  ·  电气工程微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

点评+2

  • 发表于 2014-09-30     你所提的问题,请查看《GB50034-2004建筑照明设计标准》、<<GB 50054-2011低压配电设计规范>>、<<GB 50217-2007电力工程电缆设计规范>>相关章节。

  • 发表于 2014-09-30     你所提的问题,请查看《GB50034-2004建筑照明设计标准》、<<GB 50054-2011低压配电设计规范>>、<<GB 50217-2007电力工程电缆设计规范>>相关章节。

奖励      筑龙币+10

  • 奖励于 2014-10-09 08:19:35

 发表于2014-09-30   |  只看该作者       筑龙币+5

2

点评   a58547564  发表于  1楼   2014-09-30  建筑外观照明中能否使用BV线穿SC管???是否要用阻燃的电缆?求专家指教。最好能提供相关规范作为依据。
你所提的问题,请查看《GB50034-2004建筑照明设计标准》、<<GB 50054-2011低压配电设计规范>>、<<GB 50217-2007电力工程电缆设计规范>>相关章节。

奖励      筑龙币+10

  • 奖励于 2014-10-09 08:19:31

 发表于2014-10-09   |  只看该作者       筑龙币+5

4

JGJ/T163-2008城市夜景照明设计规范

8.1.7

 当采用三相四线配电时,中性线截面不应小于相线截面;

室外照明线路应采用双重绝缘的铜芯导线,照明支路铜芯导线截面不应小于

2.5mm2。