防侧击雷

发表于2014-09-03     1548人浏览     2人跟帖     总热度:93  

标签: 建筑防雷

在二类防雷建筑做防侧击雷,规定要在哪些楼层上的窗台上要做?还是每层的窗台都要做?

扫码加入筑龙学社  ·  电气工程微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2014-09-04   |  只看该作者       筑龙币+5

2

每层的窗台都要做。并且要做均压环

 发表于2014-09-04   |  只看该作者       筑龙币+5

3

根据GB50057-2010  《建筑物防雷设计规范》

       第 3.3.10条 高度超过45m的钢筋混凝土结构、钢结构建筑物,尚应采取以下防侧击和等电位的保护

措施:

一、钢构架和混凝土的钢筋应互相连接。钢筋的连接应符合本规范第3.3.5 条的要求;

二、应利用钢柱或柱子钢筋作为防雷装置引下线;

三、应将45m 及以上外墙上的栏杆、门窗等较大的金属物与防雷装置连接;

四、竖直敷设的金属管道及金属物的顶端和底端与防雷装置连接。

请注意:45米及以上