引下线距地2米高处需穿管避免与人发生直接接触。与设引下线不应少于 2 根,应沿建筑物四周和内庭院四周均匀对称布置,其间距沿周长计算不应大于25m。当建筑物的跨度较大,无法在跨距中间设引下线时,应在跨距两端设引下线并减小其他引下线的间距,与设引下线的平均间距丌应大亍25m。
如果只是接地电阻问题,能不能考虑那种镀铜包钢或者铜棒,打入地下。1组做大概用4-6根延长一字型的接地网。
就是有一段时间提到用铜线代替扁钢,接地棒非常长用焊药连接那种。
6 层楼高设避雷针,补做接商闪带,确定有效果?6层楼还不及一般的居民楼高吧,别做了这个最后把雷引导隔壁去了,建议取消避雷针,明敷避雷带,,注意引下线位置避开信息设备安装位置,接地极肯定就近比较好,不能引至远处,重做接地极难度很大,慎重处理。而且室内配电也需要做好防浪涌措施,一面发生电气火灾事故