有专家答疑喽!!

我想请教一下,螺栓紧固力矩有速查表,那个速查表是按照哪个规范做出来的呀,是否使用与电气柜内螺栓紧固。

点评+1

  • 发表于 2014-06-17     我没有发现有什么不同,这个和螺栓达到一定紧固力矩才能达到螺栓的紧固度。低压成套配电柜内螺栓的紧固如果没有单独的规范规定应参照之行。

 发表于2014-06-17   |  只看该作者       筑龙币+5

12

点评   黑色白色  发表于  6楼   2014-06-17  低压配电系统中装设漏电保护器怎样选型?这方面知道的太少,求教
新民规有相关规定。7.6.7及7.7.9、7.7.10等都规定了剩余电流动作保护器的选用场所,当然其他规范也有相关的表述。漏电保护器现在改称剩余电流动作保护器。 7.6.7 建筑物的电源进线或配电干线分支处的接地故障报警应符合下列规定: 7.7.10 剩余电流动作保护的设置应符合下列规定: 1 下列设备的配电线路应设置……

 发表于2014-06-17   |  只看该作者       筑龙币+5

13

点评   论坛大害虫  发表于  8楼   2014-06-17  1、发电机房火灾危险性丙级,耐火等级一级,发电机房和配电室相邻,位于厂区中间位置,地上一层独立建筑;发电机房和配电室之间的门应该用什么防火等级...
首先你的规范已不能在选用民规了,是工业项目了。看了一下技术措施的4.2.14条“2)……门应采取防火、隔音措施,并应向外开启;发电机间与控制室及配电室之间的门和观察窗应采取防火、隔音措施,并开向发电机间;”再根据发电机间为丙级防火,而控制室与配电室为戊级防火,我认为丙级防火门就可以了。

 发表于2014-06-17   |  只看该作者       筑龙币+5

14

点评   weiwei129  发表于  9楼   2014-06-17  请教!GGD柜里面需要安装绝缘防护隔板吗?有强制性要求吗?
这个没有发现哪里有强制标准规定。我是没有发现,期待其他人补充。

 发表于2014-06-17   |  只看该作者       筑龙币+5

15

点评   linqyy83209  发表于  10楼   2014-06-17  大神!1、室外景观的地灯、路灯等景观照明灯具(均为裸露可触摸的范围)供电方式是必须TN-S供电方式吗?可以采用TN-C-S供电方式吗?有何规范出处。2、每...
景观及路灯照明配电的相关规定可以参照民规及城市道路照明设计标准CJJ 45--2006的相关规定。CJJ 45--2006的6.1.9 道路照明配电系统的接地形式宜采用TN-S系统或TT系统,……。民规10.9.3条……安装于室外的景观照明中距建筑外墙20m以内的设施,应与室内系统的接地形式一致,距建筑物外墙大于20m宜采用TT接地形式。

 发表于2014-06-17   |  只看该作者       筑龙币+5

16

点评   linqyy83209  发表于  10楼   2014-06-17  大神!1、室外景观的地灯、路灯等景观照明灯具(均为裸露可触摸的范围)供电方式是必须TN-S供电方式吗?可以采用TN-C-S供电方式吗?有何规范出处。2、每...
民规10.9.3的第4条“室外分支线路应装设剩余电流动作保护器。”

 发表于2014-06-17   |  只看该作者       筑龙币+5

17

点评   linqyy83209  发表于  10楼   2014-06-17  大神!1、室外景观的地灯、路灯等景观照明灯具(均为裸露可触摸的范围)供电方式是必须TN-S供电方式吗?可以采用TN-C-S供电方式吗?有何规范出处。2、每...
由以上可知,供电方式可采用TN-S或者TT系统。每个回路必须采用剩余电流动作保护器保护。

 发表于2014-06-17   |  只看该作者       筑龙币+5

18

点评   liuhaibin11  发表于  11楼   2014-06-17  有专家答疑喽!!我想请教一下,螺栓紧固力矩有速查表,那个速查表是按照哪个规范做出来的呀,是否使用与电气柜内螺栓紧固。
我没有发现有什么不同,这个和螺栓达到一定紧固力矩才能达到螺栓的紧固度。低压成套配电柜内螺栓的紧固如果没有单独的规范规定应参照之行。

 发表于2014-06-17   |  只看该作者      

19

点评   黑色白色  发表于  6楼   2014-06-17  低压配电系统中装设漏电保护器怎样选型?这方面知道的太少,求教
感谢了,谢谢

 发表于2014-06-17   |  只看该作者       筑龙币+5

20

请问专家:按最新标准130平米左右的住宅进户线(单向)选多大铜线最适当?

点评+3

  • 发表于 2014-06-17     个人建议采用3*16的导线

  • 发表于 2014-06-17     看了天津的做法,8KW每户的就采用BV-3x16塑铜线了

  • 发表于 2014-06-17     按照住宅建筑电气设计规范JGJ242-2011的3.3条3.3.1条可以每户6KW.再根据6.4.6条选用10mm2的就可以了。当然有地方规定的以地方规定为准。比如江苏就规定每户不小于8kw。