发表于 2014-06-17 不是什么专家,没有像老林等专家那样深的底蕴,一同学习吧。
低压配电系统中装设漏电保护器怎样选型?这方面知道的太少,求教
1、发电机房火灾危险性丙级,耐火等级一级,发电机房和配电室相邻,位于厂区中间位置,地上一层独立建筑;
发电机房和配电室之间的门应该用什么防火等级的呢?
2、《JGJ16-2008民用建筑电气设计规范》中说配变电所位于普通多层民用建筑内,通向相邻房间或走道的门应为丙级防火,发电机房火灾危险性丙级,耐火等级一级。
那是不是说两者之间的门用丙级防火门就行了啊?
发表于 2014-06-17 首先你的规范已不能在选用民规了,是工业项目了。看了一下技术措施的4.2.14条“2)……门应采取防火、隔音措施,并应向外开启;发电机间与控制室及配电室之间的门和观察窗应采取防火、隔音措施,并开向发电机间;”再根据发电机间为丙级防火,而控制室与配电室为戊级防火,我认为丙级防火门就可以了。
请教!GGD柜里面需要安装绝缘防护隔板吗?有强制性要求吗?
发表于 2014-06-17 这个没有发现哪里有强制标准规定。我是没有发现,期待其他人补充。
大神!
1、室外景观的地灯、路灯等景观照明灯具(均为裸露可触摸的范围)供电方式是必须TN-S供电方式吗?可以采用TN-C-S供电方式吗?有何规范出处。
2、每个回路开关是否必须采用有漏电保护的开关呢?有何规范出处。
多谢!
发表于 2014-06-17 由以上可知,供电方式可采用TN-S或者TT系统。每个回路必须采用剩余电流动作保护器保护。
发表于 2014-06-17 民规10.9.3的第4条“室外分支线路应装设剩余电流动作保护器。”
发表于 2014-06-17 景观及路灯照明配电的相关规定可以参照民规及城市道路照明设计标准CJJ 45--2006的相关规定。CJJ 45--2006的6.1.9 道路照明配电系统的接地形式宜采用TN-S系统或TT系统,……。民规10.9.3条……安装于室外的景观照明中距建筑外墙20m以内的设施,应与室内系统的接地形式一致,距建筑物外墙大于20m宜采用TT接地形式。