强电桥架和弱电桥架可以随便合并吗?

发表于2014-06-12     5921人浏览     10人跟帖     总热度:115  

扫码加入筑龙学社  ·  电气工程微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2014-06-17   |  只看该作者       筑龙币+5

2

建议分开的

 发表于2014-06-17   |  只看该作者       筑龙币+5

3

强电桥架与弱电桥架应该分开设置,特别是火灾报警系统关系到安全的那种,现在实行消防终身制,如果不怕出事,就合用。

 发表于2014-07-02   |  只看该作者      

4

路过

 发表于2014-08-11   |  只看该作者      

5

分开

 发表于2014-08-12   |  只看该作者       筑龙币+5

6

肯定要分开的,而且强点和弱点的桥架还需要一定的安装间距。

 发表于2014-08-12   |  只看该作者       筑龙币+5

7

一般情况下是要分开的,考虑到强电对弱电信号的干扰。

 发表于2014-08-12   |  只看该作者       筑龙币+5

8

可以合并成一个大桥架,但弱电的还需分成两部分,如消防的广播线和消防的其他线需分开。

 发表于2014-08-14   |  只看该作者       筑龙币+5

9

<<民用建筑电气设计规范JGJ 16-2008>>第22.7.1 条规定:不同电压等级的电力电缆,如10kV、6kV、0.4kV的电力电缆应分别穿导管或在不同的电缆桥架内敷设;电力电缆不得与电子信息系统的传输线路合用保护导管和线槽;信号电压明显不同的电子信息系统的传输线路,例如,同为模拟信号的音响广播传输线路与有线电视广播传输线路等,也不得合用保护导管和线槽;不同信号类型的传输线路,例如,模拟信号与数字信号,不宜合用保护导管和线槽。 

 

 发表于2017-06-03   |  只看该作者       筑龙币+10

10

防爆场合比如石油化工危险物处理 燃油电厂,恒大钢铁,新余钢铁都是分开的,一般还是执行石油化工标准,茂名乙烯石化,燕山石化,克拉玛依天然气压缩机,锅炉给水泵,引风机,送风机都是这么做的,不过有些单位偷工减料燃油电线桥架合并强电桥架和弱电桥架可以随便合并吗?-QQ截图20170603025853.png