 1.屋面风机金属外壳和屋面的防雷带用连接的目的是什么呢?按TN-S系统原理 已经有接地线和风机连接了为什么还要和屋面防雷带连接呢?(如照片所示) 其作用是什么呢?

      2. 屋面夜景照明的线管(如照片所示)  金属线管跨接后 如何接地呢? 有人说不能直接接到屋面雷带上,应该接到电井里面的镀锌接地扁铁上  请问各位正确的做法是怎样的呢?谢谢

扫码加入筑龙学社  ·  电气工程微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2014-06-02   |  只看该作者       筑龙币+5

2

没人知道吗

 发表于2014-06-09   |  只看该作者       筑龙币+5

3

关于TN-S系统中,屋顶空调机组高出屋面,按照规定必须与避雷带相连接,而空调机组的外壳与PE线也是相连接的!!解决方法:雷分为两种,一种是直击雷,一种是感应雷。感应雷有可能性会对空调造成威胁,所以电源配电箱处必须要加SPD。具体措施:
1.冷却塔加短针保护;
2.电源配电箱加电涌保护器。根据 GB50057-20104.2.1  第一类防雷建筑物防直击雷的措施应符合下列规定:1应装设独立接闪杆或架空接闪线或网。架空接闪网的网格尺寸不应大于 5 m×5 m或 6 m×4 m。2排放爆炸危险气体、蒸气或粉尘的放散管、呼吸阀、排风管等的管口外的以下空间应处于接闪器的保护范围内:1)        当有管帽时应按表 4.2.1的规定确定。2)        当无管帽时,应为管口上方半径 5 m的半球体。3)        接闪器与雷闪的接触点应设在本款第1项或第2项所规定的空间之外。表 4.2.1有管帽的管口外处于接闪器保护范围内的空间注:相对密度小于或等于 0.75的爆炸性气体规定为轻于空气的气体;相对密度大于 0.75的爆炸性气体规定为重于空气的气体。3 排放爆炸危险气体、蒸气或粉尘的放散管、呼吸阀、排风管等,当其排放物达不到爆炸浓度、长期点火燃烧、一排放就点火燃烧,以及发生事故时排放物才达到爆炸浓度的通风管、安全阀,接闪器的保护范围可仅保护到管帽,无管帽时可仅保护到管口。4独立接闪杆的杆塔、架空接闪线的端部和架空接闪网的每根支柱处应至少设一根引下线。对用金属制成或有焊接、绑扎连接钢筋网的杆塔、支柱,宜利用金属杆塔或钢筋网作为引下线。5独立接闪杆和架空接闪线或网的支柱及其接地装置至被保护建筑物及与其有联系的管道、电缆等金属物之间的间隔距离(图 4.2.1),应按下列公式计算,但不得小于 3 m。图 4.2.1  防雷装置至被保护物的间隔距离1—被保护建筑物;2—金属管道1)地上部分:当 hx<5Ri时: Sa1≥0.4(Ri+ 0.1hx)              (4.2.1- 1) 当 hx≥5Ri时:Sa1≥0.1(Ri+hx)                   (4.2.1- 2) 2)地下部分: Se1≥0.4Ri                        (4.2.1- 3) 式中: Sa1—空气中的间隔距离 (m); Se1—地中的间隔距离 (m); Ri —独立接闪杆、架空接闪线或网支柱处接地装置的冲击接地电阻 (Ω);hx —被保护建筑物或计算点的高度(m)。6 架空接闪线至屋面和各种突出屋面的风帽、放散管等物体之间的间隔距离(图 4.2.1),应按下列公式计算,但不应小于 3 m。1)当(h+l/2)<5Ri时,Sa2≥0.2Ri+0.03(h+l/2 )            (4.2.1-4)2)当(h+l/2)≥5Ri时,Sa2≥0.05Ri+0.06(h+l/2)           (4.2.1-5)式中: Sa2—接闪线至被保护物在空气中的间隔距离(m); h—接闪线的支柱高度(m);l—接闪线的水平长度(m)。7 架空接闪网至屋面和各种突出屋面的风帽、放散管等物体之间的间隔距离,应按下列公式计算,但不应小于 3 m。1)当(h+l1)<5Ri时, [0.4Ri+0.06 (h+l1)]         (4.2.1-6)2)当(h+l1)≥5Ri时,               [0.1Ri+0.12 (h+l1)]          (4.2.1-7)式中: Sa2—接闪网至被保护物在空气中的间隔距离(m);l1 —从接闪网中间最低点沿导体至最近支柱的距离 (m);n —从接闪网中间最低点沿导体至最近不同支柱并有同一距离 l1的个数。8 独立接闪杆、架空接闪线或架空接闪网应设独立的接地装置,每一引下线的冲击接地电阻不宜大于 10Ω。在土壤电阻率高的地区,可适当增大冲击接地电阻,但在 3000Ωm以下的地区,冲击接地电阻不应大于 30Ω。4.2.2第一类防雷建筑物防闪电感应应符合下列规定:1建筑物内的设备、管道、构架、电缆金属外皮、钢屋架、钢窗等较大金属物和突出屋面的放散管、风管等金属物,均应接到防闪电感应的接地装置上。金属屋面周边每隔 18 m~24 m应采用引下线接地一次。现场浇灌的或用预制构件组成的钢筋混凝土屋面,其钢筋网的交叉点应绑扎或焊接,并应每隔 18 m~24 m采用引下线接地一次。2平行敷设的管道、构架和电缆金属外皮等长金属物,其净距小于 100 mm时,应采用金属线跨接,跨接点的间距不应大于 30 m;交叉净距小于 100 mm时,其交叉处也应跨接。当长金属物的弯头、阀门、法兰盘等连接处的过渡电阻大于 0.03Ω时,连接处应用金属线跨接。对有不少于 5根螺栓连接的法兰盘,在非腐蚀环境下,可不跨接。3防雷电感应的接地装置应与电气和电子系统的接地装置共用,其工频接地电阻不宜大于 10Ω。防闪电感应的接地装置与独立接闪杆、架空接闪线或架空接闪网的接地装置之间的间隔距离,应符合本规范第 4.2.1条 5款的规定。当屋内设有等电位连接的接地干线时 ,其与防闪电感应接地装置的连接不应少于2处。4.2.3第一类防雷建筑物防闪电电涌侵入的措施应符合下列规定:1室外低压配电线路应全线采用电缆直接埋地敷设,在入户处应将电缆的金属外皮、钢管接到等电位连接带或防闪电感应的接地装置上。2当全线采用电缆有困难时,应采用钢筋混凝土杆和铁横担的架空线,并应使用一段金属铠装电缆或护套电缆穿钢管直接埋地引入。架空线与建筑物的距离不应小于15m。在电缆与架空线连接处,尚应装设户外型电涌保护器。电涌保护器、电缆金属外皮、钢管和绝缘子铁脚、金具等应连在一起接地,其冲击接地电阻不宜大于 30Ω。所装设的电涌保护器应选用Ⅰ级试验产品,其电压保护水平应小于或等于 2.5 kV,其每一保护模式应选冲击电流等于或大于 10 kA;若无户外型电涌保护器,应选用户内型电涌保护器,其使用温度应满足安装处的环境温度,并应安装在防护等级 IP54的箱内。当电涌保护器的接线形式为本规范表 J.1.2中的接线形式 2时,接在中性线和 PE线间电涌保护器的冲击电流 ,当为三相系统时不应小于 40 kA,当为单相系统时不应小于 20 kA。

 发表于2014-06-09   |  只看该作者       筑龙币+5

4

来学习学习!

 发表于2014-06-09   |  只看该作者       筑龙币+5

5

谢谢楼上的详细解答,但好像还是没说清楚,屋面线管到底应该是什么性质的接地呢?