按发电机母线允许压降计算发电机容量 条件:起动最大一台电动机18.5kW,另二台为既有负荷: SG3 = (1-dU)*X’d*Sst/dU = 0.8*Sst = 0.8*((45+3)/0.8 + 161.875)= 177.5 kVA 条件:起动二台电动机18.5kW + 45kW(星-三角起动),另一台为既有负荷: SG3 = (1-dU)*X’d*Sst/dU = 0.8*Sst = 0.8*(3/0.8 + 131.25 + 161.875)= 237.5 kVA 条件:起动三台电动机18.5kW + 3 + 45kW(星-三角起动): SG3 = (1-dU)*X’d*Sst/dU = 0.8*Sst = 0.8*(26.25 + 131.25 + 161.875)= 255.5 kVA 式中 SG3 — 按母线允许压降计算的发电机视在功率,kVA; dU — 发电机母线允许电压降,一般取dU=0.2; X’d — 发电机瞬态电抗,一般取X’d=0.2; Sst — 导致发电机最大电压降的电动机的最大起动容量,kVA。 由于条件的不确定性,所计算的结果仅供参考。 计算的结果与化石的计算结果一致。 |