导致发电机的最大压降的电动机的最大启动容量如何计算?

发表于2013-11-25     3298人浏览     2人跟帖     总热度:164  

扫码加入筑龙学社  ·  电气工程微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2013-11-25   |  只看该作者      

2

按发电机母线允许压降计算发电机容量
条件:起动最大一台电动机18.5kW,另二台为既有负荷: SG3 = (1-dU)*X’d*Sst/dU = 0.8*Sst = 0.8*((45+3)/0.8 + 161.875)= 177.5 kVA
条件:起动二台电动机18.5kW + 45kW(星-三角起动),另一台为既有负荷: SG3 = (1-dU)*X’d*Sst/dU = 0.8*Sst = 0.8*(3/0.8 + 131.25 + 161.875)= 237.5 kVA
条件:起动三台电动机18.5kW + 3 + 45kW(星-三角起动): SG3 = (1-dU)*X’d*Sst/dU = 0.8*Sst = 0.8*(26.25 + 131.25 + 161.875)= 255.5 kVA 式中 SG3 — 按母线允许压降计算的发电机视在功率,kVA; dU — 发电机母线允许电压降,一般取dU=0.2; X’d — 发电机瞬态电抗,一般取X’d=0.2; Sst — 导致发电机最大电压降的电动机的最大起动容量,kVA。 由于条件的不确定性,所计算的结果仅供参考。 计算的结果与化石的计算结果一致。

 发表于2013-12-02   |  只看该作者      

3

直接启动是:额定电流的7倍,其它启动一般是4倍

clt1325467