二类高层住宅,应急照明设置。

发表于2013-11-17     2481人浏览     7人跟帖     总热度:225  

扫码加入筑龙学社  ·  电气工程微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2013-11-18   |  只看该作者      

3

最好所有的消防应急疏散灯是一路电,一个单元的是一路。你在每层的配电箱接线,不知道当地消防队给不给过·。

 发表于2013-11-20   |  只看该作者      

4

既然是高层住宅,就应该有一定的消防设计和考虑。应急灯具的使用一般都有专门的线路,不能随便从那个箱子就引出。你得慎重考虑。

奖励      筑龙币+10

  • 奖励于 2013-11-20 18:48:32

 发表于2013-11-20   |  只看该作者      

5

违反强条,不可行

 发表于2013-11-20   |  只看该作者      

6

不能从每层引!

 发表于2014-03-22   |  只看该作者       筑龙币+5

7

“单独从各层电表箱引一个回路作为双头灯应急灯、疏散指示配电……”

 

火灾时为保证消防人员的人身安全,表箱以下的一般电力、照明负荷按规范要求要强切掉的,应急灯、疏散指示配电从表箱内引一个回路很不合理呀( ⊙ o ⊙ )!

 发表于2014-03-22   |  只看该作者       筑龙币+5

8

坐等更多高人解答。。。。。。

 发表于2014-04-01   |  只看该作者       筑龙币+5

9