这个Ijs的  是怎么算的??还是图错了??

发表于2012-02-03     7938人浏览     9人跟帖     总热度:14  

扫码加入筑龙学社  ·  电气工程微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

奖励      

  • 奖励于 2012-02-04 18:34:26

 发表于2012-02-03   |  只看该作者      

2

Ijs=68.4/0.38*1.732*0.8=129.9

奖励      筑龙币+10

  • 奖励于 2012-02-03 14:47:52

 发表于2012-02-03   |  只看该作者      

3

是三相供电,不是单相的,楼上计算正确。

 发表于2012-02-03   |  只看该作者      

4

(68.4X1.52)/0.8=129.96 计算电流130是正确的。

奖励      筑龙币+10

  • 奖励于 2012-02-04 18:32:55

 发表于2012-02-06   |  只看该作者      

5

你公式记错了 按公式 Ijs=pjs/(√3 *U额*cos角度)=68.4/(√3 *380*0.8)=0.1299mA=129.9A 计算是正确的

奖励      筑龙币+10

  • 奖励于 2012-02-19 12:23:49

 发表于2012-02-18   |  只看该作者      

6

弱弱的问一下:计算电流是130A,电缆型号怎么是YJV4x35+1x16的呢???选小了吧!!!!

点评+1

  • 发表于 2012-02-19     对 选小了 应该是 YJV-4*70+1*35 SC50

奖励      筑龙币+10

  • 奖励于 2012-02-19 12:24:15

 发表于2012-02-19   |  只看该作者      

7

cuoshen3 发表于 2012-2-18 18:39 弱弱的问一下:计算电流是130A,电缆型号怎么是YJV4x35+1x16的呢???...这个Ijs的  是怎么算的??还是图错了??_1
对 选小了 应该是 YJV-4*70+1*35 SC50

奖励      筑龙币+10

  • 奖励于 2012-02-19 12:24:34

 发表于2012-02-22   |  只看该作者      

8

小了吗?查表YJV-4*35的电流通过能力有144A

点评+1

  • 发表于 2012-02-22     电缆的载流量和电缆的敷设方式;环境温度;敷设距离有关
    离开了这些谈载流量没有实际意义.

奖励      筑龙币+10

  • 奖励于 2012-02-22 16:53:13

 发表于2012-02-22   |  只看该作者      

9

wyyq100 发表于 2012-2-22 16:41 小了吗?查表YJV-4*35的电流通过能力有144A...这个Ijs的  是怎么算的??还是图错了??_2
电缆的载流量和电缆的敷设方式;环境温度;敷设距离有关
离开了这些谈载流量没有实际意义.

 发表于2018-11-30   |  只看该作者       筑龙币+10

10

Ijs=pe*kx/(√3*Ue*cosφ)

Ijs=72000*0.95/(√3*380*0.8)≈129.9

277808481

河南 郑州 | 建筑电气

2 关注

0 粉丝

1 发帖

0 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20