小区保安亭2KW功率的设计合适吗?

发表于2011-11-10     1941人浏览     7人跟帖     总热度:10  

扫码加入筑龙学社  ·  电气工程微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2011-11-10   |  只看该作者      

2

原来做过6KW的保安室,除了照明还有空调,伸缩门,当然还有电脑之类的。由于电动门也有三相电的肯能性,建议取三相电

 发表于2011-11-11   |  只看该作者      

3

这个要看你的保安亭的设备了,如果没有空调什么的,2KW应该差不多了。
电动门的电源应该从保安亭出来,但容量要单独考虑 

 发表于2011-11-11   |  只看该作者      

4

2KW不够,你要全面考虑,比如空调或风扇及热水器,还有大门电源,大一点无所谓,小了再增容麻烦了

 发表于2011-11-11   |  只看该作者      

5

一般按5-7kW设计。

 发表于2011-11-13   |  只看该作者      

6

要看需求。一般情况,只一个房间的话,建议单相6平方进线进配电箱。如有其它负荷,应依据需求设置。

 发表于2011-11-15   |  只看该作者      

7

是不是,加电动门一共考虑7KW呢?

 发表于2011-11-18   |  只看该作者      

8

大小要根据实际情况来定,考虑各种用电设备,以及将来可能增加的设备,给一定的富裕量。我一般都做到5KW以上的。